我是否需要重新考虑开孔泡沫和玻璃纤维绝缘材料?
我有一个16 X 28的工作车间,金属屋顶安装在毛毡和OSB Sheating与银色辐射屏障的底面。外墙由7/16 OSB和Hardi板覆盖。
我住在南德克萨斯州,那里非常热,在建筑的时候,我增加了拱背和一个带有山墙通风口的山脊通风口,以帮助空气流通,但室内仍然相当热。我将安装一个8英尺的室内天花板由板材岩石和墙壁,我将使用7/16 OSB。
我被告知,我应该使用开放式泡沫绝缘材料,安装人员说,他必须关闭所有的通风管道,以使建筑和绝缘材料正常工作。读了一篇关于需要新鲜空气的文章后,我开始担心起来。大部分时间我都可以开着窗户,需要的时候,我有一台小型窗户空调(12,000 btu),但我不会让它一直开着。在炎热的夏天,有时我会离开5到6个星期,大楼就会关闭。
这会带来问题吗?我是否做出了正确的选择去吹在开放泡沫绝缘vrs玻璃纤维蝙蝠?我没有空气系统是不是在制造危险?最后,金属屋顶会引起冷凝/热热问题吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
伦纳德,
有三种方法使这座建筑绝缘。
1.你可以在你的工作间上方有一个通风的、没有空调的阁楼。
2.你可以在你的车间上面有一个没有通风的、有空调的阁楼,沿着屋顶斜坡安装绝缘材料,没有任何通风通道。
3.你可以在你的车间上面有一个没有通风的、有空调的阁楼,沿着你的屋顶斜坡安装绝缘材料,在你的绝缘材料的顶部和屋顶护套的底部之间有通风通道。
如果细节处理得当,这三种策略都能奏效。这三种方法中的两种可以用你描述的任何一种绝缘材料来完成——用开孔泡沫塑料或玻璃纤维。(选项#2是个例外。这个选项只适用于喷雾泡沫塑料,而不适用于玻璃纤维球棒。)
这听起来好像你的喷雾泡沫安装喜欢安装喷雾泡沫对屋顶护套的底面。但这并不是使用喷雾泡沫的唯一方法。也可以在石膏板天花板的顶部安装喷雾泡沫,或者在安装喷雾泡沫之前在椽子之间建立通风通道。
你得决定你想要什么。所有这些策略都会奏效。有关详细信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
马丁,谢谢你这么快的反应。听起来你的选项2是我的安装程序推荐的。成本大约贵了2/3,我不确定我是否能得到足够的舒适水平的差异,以证明一个车间的成本是合理的。我知道使用泡沫更节能,但它永远不会用我得到的使用量来支付它自己。你认为在舒适度上会有很大的不同吗?
另外,既然你没有解决我的问题中的金属屋顶、空气系统或冷凝部分,这是否意味着你认为如果安装人员的工作是专业的,我不会有问题?
再次感谢您的专业意见。
伦纳德,
你写道:“我知道使用泡沫塑料(比使用玻璃纤维)更节能,但它永远不会以我所得到的使用量为代价。”
实际上,喷雾泡沫并不比玻璃纤维更“节能”。建筑围护结构的能源性能取决于气密性和r值。用玻璃纤维比喷淋泡沫做得更好是完全可能的。你所要做的就是注意气密性,并包含一个高r值。
事实上,许多玻璃纤维的工作具有更高的r值比薄层泡沫喷涂泡沫安装人员喜欢推荐的。
此外,将泡沫喷向辐射屏障屋顶护套的下侧是没有意义的,因为你失去了辐射屏障的好处,消除了它所面对的空气空间。
关于你的其他问题:
Q。“在炎热的夏天,有时我会离开5到6个星期,大楼就一直关闭。这会带来问题吗?”
答:不。
Q。“我选择吹入式开放式泡沫隔热材料和玻璃纤维隔热材料是正确的选择吗?”
答:不一定。我会倾向于在你阁楼的地板上铺一层厚厚的纤维素。
Q。“我没有空气系统是不是在制造危险?”
A.我不太明白你说的“空气系统”是什么意思。如果你指的是通风系统,答案取决于你在你的商店里做什么工作。许多类型的车间工作——包括喷漆、上胶、清漆或打磨——需要足够的通风。
Q。“金属屋顶会引起冷凝/热问题吗?”
答:不。
马丁,再次感谢你的快速反应和专业知识。如果我按照你的意愿,把纤维素放在阁楼的地板上,那么我会在墙上用玻璃纤维蝙蝠吗?与我交谈过的安装人员中,没有一个人建议使用纤维素——他们要么一直推荐玻璃纤维,要么一直推荐开放式泡沫喷雾。
伦纳德,
在这个国家的许多地区,纤维素是一种非常常见的绝缘材料。在该县的其他地区,绝缘承包商不提供纤维素。(我不知道为什么会这样。)
在新英格兰,很容易找到一个绝缘承包商,他们会在墙壁上安装密集的纤维素。在你所在的地区,这可能不是真的。
马丁,谢谢你的大力帮助,我想我将改变开放泡沫喷涂,并采用你的建议,但我将不得不在这个区域使用玻璃纤维。
再次感谢
不幸的是,我们不得不使用玻璃纤维,因为它在红外线(辐射传热)方面是半透明的,而且比纤维素的阻气性更低。如果你必须使用玻璃纤维,密度更高的产品,如R15 (2x4)和R21(2x6)远远好于密度最低的R11/R19版本(比空气过滤器略多,也通过更多的辐射热)。
在美国的许多地方,大卖场开始销售岩棉棒(通常是Roxul品牌的产品,但有时也有其他品牌的产品),这将是玻璃纤维(即使在相同的R值)在降温季节的表现上升,因为它具有更好的红外不透明度。虽然它的阻气性不如纤维素,但也不差——可与高密度玻璃纤维球棒相比。
永远不要指望通过墙壁和天花板的随机漏风来通风油漆或焊接烟雾——你至少需要运行一个排气扇。喷雾泡沫溶液和棉絮溶液在渗透方面的差异可以在能源使用方面产生差异(尤其是在潜在冷却/湿度方面),但这远远低于处理这些问题所需的通风条件。