大卫·威廉姆斯|发布一般的问题

我正在蒙大拿州中南部(6b区)建造一个小屋,使用Faswall砌块作为墙壁。屋顶将采用预制桁架,提高脚跟,允许我在通风的阁楼空间中获得至少24″的吹入绝缘。我打算用T&G多节松装饰天花板。完成这个天花板的最好方法是什么?胶带干墙然后T&G还是我应该在干墙和T&G之间放一个蒸汽膜(或屏障)?

考虑到墙面没有蒸汽屏障,内部是用石灰灰泥完成的Faswall砌块,外部是金属壁板下的3″Roxul Comfortboard,我倾向于跳过蒸汽屏障(或膜)。

我知道这门课被打得死死的但我想做一次,我想把它做好。谢谢你的帮助。

戴夫•威廉姆斯

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    戴夫,
    你不需要在通风的阁楼下面设置蒸汽屏障。规范并不要求它,建筑科学家也不推荐它。

    然而,你确实需要一个非常好的空气屏障,所以你需要用胶带把干墙接缝贴好,并在任何渗透处解决空气泄漏问题。

  2. 沃尔特Ahlgrim||#2

    马丁,

    你是否建议在安装T&G松之前先粉刷干墙?

    油漆会减少多少组件的透气性?

    Walta

  3. 大卫·威廉姆斯||#3

    谢谢你,马丁。越简单越好。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||#4

    沃尔特:在6B区,在通风的阁楼下面的天花板上至少安装一个iii级阻汽器是值得的,即使没有法规的要求。只要涂上一层乳胶底漆就可以了。在7区及以上使用ii类阻汽剂,如“阻汽乳胶”底漆为佳。