GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

辐射地板电锅炉选型

frenchdude|发布一般的问题

你好,

长话短说,我已经拆除了我现有的地下室平板,取而代之的是一个辐射板。

1000平方英尺。地下8英尺,地下6英尺。

我在平板下面安装了蒸汽屏障和2.5″刚性绝缘。
我下载了一个免费的LOOPCAD试用版来计划我的pex运行。我跑了4次,都在220到240英尺之间。1/2英寸pex间距为12″。

我计划用1个恒温器均匀地加热我的地下室,最终将划分成卧室/浴室/机械室/客厅。因此,我计划了我的pex运行布局,有了SS管汇,我可以选择在阀门上独立安装执行机构。

我的现状:

我的板坯是2周前浇注的,它是机械抛光,我目前正在湿固化它。固化后我会用环氧树脂来完成。

我的地下室外墙将喷泡沫2.5″封闭细胞。该住宅位于加拿大魁北克的蒙特利尔。

由于我自己动手做这个项目,我想找一些关于我需要的电锅炉大小的专家。我目前正在看THERMO 2000迷你BTH /迷你ULTRA。
https://www.thermo2000.com/en/products/

任何建议将不胜感激。让我知道,如果你需要更多的信息关于我的安装,使一个完整的计算。

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. DCContrarian||#1

    我不想这么说,但计算锅炉尺寸的时间是在你放下回路之前。希望你能如愿以偿。

    对于地板辐射供暖系统,有三种尺寸计算:

    1.这个空间需要多少热量?这是一个基本的手册J,计算外部面积,并乘以每平方英尺的热量损失为每种建筑类型的气候。

    2.地板能提供多少热量?这是基于管道间距,地板结构和最大可接受的地板温度。

    3.管道能提供多少热量?这是基于流量,回路长度,泵容量和温度增量。

    这三个数字中最低的将是地板的实际输出,你可以根据它来调整锅炉的尺寸。希望它是第一,如果不是,那么你就不能充分加热空间。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    由于只有2英尺的基础墙高于等级,而且隔热性能优于R10或更好,即使室外非常寒冷,热负荷也不会随着室外温度的每日波动而急剧变化。

    除非地下室泄漏一个巨大的室外空气,或者有极高的机械通气率,或罢工地下室有一整面墙的玻璃滑块完全绝缘1000年不太可能有一个设计热负荷超过1.5千瓦(~ 5000 BTU /人力资源),甚至可能是小于1千瓦(~ 3000 BTU / hr。)但是在它上运行一个Coolcalc.com或loadcalcnet Manual-J(-ish)负载计算作为一个完整检查。

    一种非常粗糙但仍然合理的方法是对高于等级的部分进行I=B=R负荷计算,添加另一英尺的高度作为一个混淆因子,以解释低于等级的损失。如。如果它是一个25' x 40'的地基,周长是130',让我们称它为3'以上(而不是实际的2')的总平方英尺~400平方英尺。对于2.5英寸的EPS, u因子略低于0.1 BTU/小时每平方英尺每度F的差异。如果是2.5个闭孔喷雾泡沫,这个数值大约是U0.06,但为了便于计算,我们就叫它U-0.1吧。蒙特利尔机场99%的外部设计温度大约是-10F/-23C(见:https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf),并假设室内温度为70华氏度/21摄氏度,即有80 80度的温差。

    墙体的损失(带有r10级泡沫板)将是:

    U0.1 x 400' x 80F = 3200 BTU/hr (a hair less 1 kw)

    假设有4个U-0.35型地下室漏斗型窗户,每5平方英尺为20平方英尺,窗户损失为:

    U0.35 x 20' x 80F= 560 BTU/hr

    把它们加在一起,你会看到3760 BTU/hr,也就是(3760/3412 =)1.1kw,而不是更多。

    在实际的基础周长和窗口大小上运行这种类型的计算。如果是漏水的地下室,实际负载可能会略高于这个数字,但不会是这个数字的两倍,甚至是1.5倍。在这种粗略的计算中,你几乎不可能有足够的窗户或高于等级的墙壁面积达到2千瓦,除非它是一个带有大量玻璃的可走地下室。

    看看他们的飞行器,在12千瓦的功率下,即使是最小的BTH Ultra系列锅炉也会大得可笑。这就像用大锤打蚊子一样。mini-Ultra系列中最小的是3kw,只是大得离谱(你预计短期内室外温度在-100到-150℃范围内吗?)

    运行一些负载计算,你会看到。将BTU/小时负载数转换为千瓦除以3412 (BTU/小时每千瓦)。

    1. frenchdude||#3

      非常感谢你的详细回复,你真的花了不少时间。

      你所有的假设都是正确的。我的地下室有5个这样的窗户。没有其他空缺了。我的外部/端托梁喷泡沫也。

      我的房子已经被洗劫一空。我在一楼装了新的岩棉保温层。R14在墙上用1/2英寸硬泡沫和反光板。我的大教堂天花板有R24蝙蝠2英寸硬泡沫与反射层板。

      所以如果我理解你的数学,3千瓦的电锅炉就足够了吗?我的当地销售thermo 2000的经销商使用新房子(新的建筑规范)的基本计算方法是22btu/ft2,旧房子是35btu/ft2。在我的情况下,30000 btu = 9kw。

      那就太过分了。

      再次感谢。

      1. DCContrarian||#4

        某些btu/平方英尺的经验法则并不是非常有用,因为房屋通过外墙失去热量,而重要的是外墙面积。不同类型的外墙有显著不同的热损失。戴娜做的那种分析是正确的。

      2. DCContrarian||#5

        如果你找不到一个3kw的电锅炉,一些热水器是为空间供暖的,那将是一个相当紧凑的热水器。

  3. DCContrarian||#6

    如果你可以避免使用闭孔泡沫喷雾,你应该这样做,它有一个可怕的全球变暖影响。你可以得到类似的r值——以更低的成本——使用多面异质薄片。如果水分是一个问题,使用EPS泡沫板,比polyiso更防潮,但有一个较低的r值。我个人的偏见是,当有地下室时,在第一层的成品层下面不使用任何蓬松的绝缘材料。

    我唯一会推荐整面墙喷泡沫的时候是当墙壁粗糙和不规则,泡沫板不适合它的时候。

    很好,你已经泡沫的边缘搁栅,这是最棘手的部分绝缘地下室。如果你要对内部进行绝缘,那么当你去到第一层时,绝缘会改变平面。你必须格外小心,确保绝缘材料在这个区域是连续的。

    1. frenchdude||# 7

      我很清楚喷雾泡沫不好。我使用它的唯一原因,是因为在混凝土基础上不规则和粗糙的处理。

      3千瓦和6千瓦的价格差大约是100美元。我仍然对戴娜的计算感到敬畏我想知道拥有一个超大的锅炉会有什么后果?

      1. DCContrarian||#8

        过大的锅炉应该不是问题。

        1. 杰森Volstad||#9

          当然,还得减去短周期之类的东西

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |