提高阁楼和外部绝缘的建议。
背景 :
我的妻子和我最近购买了一个2800平方英尺建造了两个故事的家庭,建于1989年,渥太华,气候区6.它拥有厚厚的砖块外观,主要是所有窗户面向东部。我们注意到一些房间在冬季感到相当冷,并希望提高家庭的效率。
我们完成了一项能源审计,并在3.12的ACH完成后的吹门门测试。
我们的外墙是2×6,玻璃纤维BATT绝缘材料,我们在加拿大,在石膏壁上的聚乙烯蒸汽屏障。
我们的阁楼目前在绝缘材料中与R-35玻璃纤维吹。我们在阁楼中有一些HVAC管道,因为我们的脉冲空气系统被撤翻。炉子和大部分HVAC管道都处于条件空间。
我们需要在今年重做我们的屋顶,并考虑使用这一点作为迫使绝缘的机会,并减少空气渗透:
去除绝缘体中的打击
空气密封阁楼 - 我正在寻找什么是最好的选择,因为我在这最后相当困惑。
添加绝缘度以获得R-60
改变金属屋顶的沥青屋顶瓦片。
这会有意义吗?
我们可以又是什么,我们应该怎么做管道?将它们埋在绝缘体中是安全的气候区吗?
较难的部分是为了将绝缘层添加到外部?
我在考虑使用大约2英寸的Koolthem + 0.5 eps来获得交错的安装+ Rainscreen并重新安装砖块。理想情况下,我会在一部分中做到这一点,即一侧的4侧是昂贵的一面。如果我们能做到这一点,它会使整个过程更具无法忍受。或者如果我们一体地做到这一切,它只会对绝缘角度有意义吗?
谢谢您的帮助,
索非亚亚州
答案
我将遵循向阁楼添加额外的绝缘。3.12 ACH50并不差,但我会雇用能源额为才能进行压力测试以识别阁楼泄漏区域。确保在每个椽子空间中有足够高的空气斜槽,以超越额外的吹制绝缘。您可能在天花板上有多个蒸汽屏障,因此空气泄漏将限于墙壁交叉口,管道和电气穿透。空气密封阁楼旁路并不总是需要去除现有的阁楼绝缘,它们可以定位并原样。我会在任何阁楼导管周围建造密闭式外壳,并为它们添加适当的绝缘量。
升级墙壁,因为你描述它不是金钱,窗户都同样的方式。专注于其他地区,基础墙壁和无障碍的轮辋托梁区域,工作使天花板非常密封和高度绝缘。
嗨Doug,
感谢您的回复,它非常有帮助!
我有一些跟进问题:
从外部隔离以减少托梁上的热桥接是否有意义,或者增加费用不值得?在外部+内部绝缘的托梁的情况下,我应该避免内部泡沫吗?
至于Windows,您的评论是否适用于已经需要更改的Windows?
嗨Sofiane -
将外墙的空气控制层(屏障)连接到您的阁楼/屋顶空气控制层是关键,特别是在寒冷气候中。因此,在您的工作中,连接墙壁和阁楼/屋顶的改造非常重要。如果将您的绝缘/空气密封从天花板移动到屋顶线,并且可以应用“链锯”改装方法(//m.etiketa4.com/article/a-real-chainsaw-retrofit),连接空气控制层很容易,现在您的所有HVAC都处于条件空间。
彼得