ERV管道问题
你好,
我住在纳什维尔。我们正在建造一个5800平方英尺的两层定制住宅,有5间卧室和一间办公室。
我们的建筑商正计划使用三菱超热管道迷你分离器用于暖通空调。我们将使用ERV,目前他计划使用暖通管道。
我们让一个工程师做手动J和D和其他的工作,但工程师会单独为ERV的管道做一个记录吗?
我想我更喜欢专用的ERV管道,但成本限制可能迫使我们使用暖通管道。这有多糟糕?专用管道要花多少钱?
任何帮助和考虑都很感激。
感谢你的阅读!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
不可能调整每个房间的ERV与HVAC管道。它就会画或流到任何地方。
我计划在我目前的项目中使用先达单位。更贵,但非常可调和高效。他们把几乎所有的东西都放在一个包裹里,再加上在系统调试期间派人校准。
这可不是什么容易改造的东西,所以它永远不会比现在更便宜。
希望他们考虑在田纳西州中部这么潮湿的地方安装一台除湿机。
还有一些需要考虑的事情,你是要把暖通空调放在一个无条件的阁楼里吗?希望不是这样。在YouTube上可以看到Matt Risinger的视频。
汤姆,
谢谢你的回复。事实上,ERV很可能就在阁楼里。我们有一些教堂的天花板,所以屋顶甲板上有3-4英寸的CC SPF,下面是开放式牢房。根据马丁的履历,应该没问题。
有趣的是,建筑商最初打算做一个全屋通风除湿机。在阅读了一篇GBA文章后,我对它产生了反感,文章指出使用通风除湿机会产生僵硬的能量。
我会从赞德那里得到一个报价,看看数字是什么样的。他们有一个在线的方法,我可以提供信息,他们会给我一个报价。
你可能需要机械除湿,也可能不需要。重要的是,在你搬进来之后要监测情况,以避免潜在的问题。