ERV管道系统
我计划建造一个2000平方英尺的步行平房(7a区),并将单独管道ERV分配。地下室的地板内循环供暖和主地板上的循环强制空气。
我正在寻找先达的替代品(主要是因为价格)。我的问题实际上不是选择哪种ERV,而是人们如何导入其他制造商的产品。我确实喜欢事实,Zehnder有所有正确的配件运行在4英寸螺柱墙和扩散器看起来不错,是油漆和可调。
地下室将很容易,因为所有的东西都在天花板搁栅空间中运行。但对于主地板,市场上是否有其他产品可以媲美,可以运行在4个″螺柱空间,可以很好的密封,墙壁扩散器,看起来不错,可调节?我确实有机会用6英寸的螺柱建造一些内墙,但不是全部。
提前谢谢。
回复
与先达竞争的品牌有很多,但它们更难找到,也不太可能便宜很多。你可以看看螺旋缠绕的金属导管。它不是超级便宜,但可能比曾德尔类型的东西便宜。优点是它的内部面积更大,缺点是它将更挑剔的安装和花费更长的时间。
曾德尔单独出售组件,所以你可以将曾德尔管道和格栅移植到一个更便宜的erv单元上。但你不会得到先达的设计+调试专业知识的好处,这可能是相当多的价值。
先达的配件和管道实际上是它昂贵的原因。如果你将这些单位与表现类似的比赛进行比较,就会发现它们并没有什么不同。
6英寸或8英寸的椭圆形管适合标准的壁腔。它在ERV的低流量下工作得很好。你可能会使用主干和分支风格的布局,而不是全垒打。
我会算出你需要的流速。与一个足够简单的布局,大多数运行可以是3"或4"圆形管道,偶尔5"圆形(或6"椭圆形)皮卡。
我喜欢使用半刚性铝管道(类似于干燥机的排气管,但更长)。这比硬管道稍微限制些,但更容易穿过墙壁。暖通空调供应场所可以让你在很长的长度,所以你可以做完整的分支运行没有任何配件。
谢谢,
你用什么做壁扩散器,他们是可调节的,所以你可以平衡系统?
标准3x10寄存器,你也可以使用标准圆形扩散器。平衡最好通过后备箱的阻尼器来实现,这样平衡就不会被调整寄存器的人破坏了。
谢谢大家的回复。看来我还有别的选择。