暴露在外的钢梁造成了热桥
我有一个非常当代的风格的房子,可能对芝加哥的寒冷冬天和炎热的夏天来说可能不是最好的。
有暴露的钢梁,穿过房屋内侧,并导致大量的水分问题。
我在梁周围的房屋内侧使用闭孔喷雾泡沫,但有没有办法覆盖外面的梁进一步防止热桥接?
梁均垂直和水平。
我附上了一张房子的照片。
感谢您的帮助!
SY.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
西蒙,
我们解决了一个听起来类似的问题(看不到你的附件)通过绝缘的钢铁的外部。
虽然不理想,但它确实有助于减少室内外的温差。理想情况下(但并非总是可行),应拆除钢的外部部分以消除桥接。
我们拥有的另一个想法但没有雇用的是也要隔离钢的内部,以试图保持它“冷”。在我们的情况下,钢铁正在触及这么多内部框架,即它真的没有帮助。
如果您的案例与我们的案例类似,您的最大关注(如果它们是结构构件)是内部/外部的关节。这是钢铁将生锈,最终失败的地方。
西蒙,
显然你试图附加照片并不成功;我建议你再试一次。
加入未绝缘的钢梁的现代建筑,将建筑物的热封成功地从建筑学学校毕业而不学习,即使是建筑科学的裸露元素 - 这是不幸的,特别是对于那些必须生活在他们设计建筑物的人。
罗伯特是对的。如果要防止冷凝,锈蚀和高能量票据,您必须将外部的钢梁与喷雾泡沫绝缘或刚性泡沫隔热。然后,您需要通过某种类型的闪烁,屋顶或包层来保护绝缘。通过一些设计,这比完成更容易。祝你好运。
马丁,
如果屋顶SIP悬于墙外形成一个24英寸的拱腹,钢屋顶SIP会产生类似的问题吗?钢铁SIP的底部将暴露在外部,然后当它过渡到内部时,钢铁将热桥到室内天花板区域。我假设木屋顶SIP也会在这样的条件下提出热桥问题,因为OSB是连续的。当然,钢在桥接方面比OSB要差得多。
彼得•L
你是对的:如果你想使用钢板啜饮,你不希望任何屋顶悬垂。我想用安装在SIP屋顶板顶部的2倍框架材料来创建任何所需的屋顶悬垂 - 但这是一个额外的昂贵的步骤。
任何通过OSB面sip的热桥接都是最小的——毕竟,OSB只有大约1/2英寸厚,而且OSB的导电性比钢低得多。
持续的建筑物(通常有墙壁和屋顶与框架木材建造,而不是啜饮)通常没有任何屋顶悬垂;在安装在墙壁和屋顶外部的刚性泡沫之后,悬垂框架。有关持续技术的更多信息,请参阅从墙壁和天花板中获得绝缘。
如果任何GBA读者对钢板啜饮的好奇,这里有一些与制造商的联系:
http://www.precisionfoamfabricators.com/why.php.
http://www.permatherm.net/index.php
http://www.steelsip.com/What-Are-SIPs-.php