GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

外部装修和额外的绝缘

bradthewolf|发布一般的问题

去年夏天,一场狂风和冰雹风暴毁坏了我的松木木板和板条墙板,现在我正在重新安装我的马车回家/木材店的墙板。计划胶布osb接缝和添加eps泡沫或roxul。传统的2×6墙有一个6密尔的蒸汽屏障,从我读到的,似乎任何osb护套墙都应该使用智能蒸汽屏障,特别是因为我在胶带接缝。我不打算拆掉石膏板来改变蒸汽屏障。我有什么选择?roxul能否提供足够的渗透性,或者osb能否将水分困在墙壁上。热源是电锅炉和木材加热,并计划增加一个太阳能热系统,所以我想让建筑尽可能高效,而不是拆除石膏板来取代蒸汽屏障。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1

    我在5区这里,代码一直是R5+2x6+poly很长一段时间。这些墙挺好用的。用胶带贴接缝实际上可以提高墙壁的耐久性,因为你可以减少漏气,这通常是墙壁水分的最大来源。当你重做壁板时,确保你的窗户和门的闪光细节是正确的。

    如果你想提高墙壁的坚固性,可以使用渗透性泡沫(无面EPS/GPS或渗透性多元异构体)。矿物棉是一个很好的选择,但它很贵,而且使用起来有点烦人,因为它仍然是软的,所以很难弄平。

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |