玻璃纤维BATT绝缘活力/绩效在并行曲线中击中?
我知道在GBA上,玻璃纤维球棒不是一种首选的绝缘形式。我们将在科罗拉多州第七气候区建造一所房子。这是一个非常农村的地区,很难找到劳动力。我被预先批准成为我自己的GC,并将做广泛的DIY工作。我爸爸和我的兄弟们一起经营一家建筑公司,我和他一起工作了10年。我们正在考虑为12/12大教堂的天花板设计18英寸的平行弦桁架,它有26英尺的跨度,并将向一些桁架制造商伸出援手。与我们一起工作的结构工程师注意到,由于跨度、积雪等原因,使用棍子框架屋顶存在一些挑战负荷,风负荷和气候7区,所以我在这里探索平衡经济和性能的选项。
我正在权衡绝缘选项,并想知道如果我们做一层r38大教堂与一层r21的名义r59 15.75英寸深,然后2.25英寸通风屋顶与现场建造挡板参考这里的GBA。我们将使用薄膜作为内部空气屏障。我担心的是桁架和弦中的空气空间会降低球拍r59(总)的有效r值。我只是不确定他们会减少多少。
r59球拍的r值会因桁架和弦的间隙而减少多少?我们县的最低代码是r38(我相信该县针对我的情况将2012年的代码修改为r38),我可以接受性能被降低到r52-r55,但低于r49将是一个问题。
用钢钉大小的球棒(钢钉球棒比木框球棒宽)来通过水平压缩来弥补和弦中的一些缺口,这是不是一个坏主意?屋顶将被密封,注意细节。
或者是16英寸的纤维素的优点太多而无法克服。我只需要找到一个愿意做这件事的人这在我们这个地区可不是什么噱头。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
回复
有什么想法吗?谢谢!
用纤维素甚至碎玻璃纤维吹制当然是更好的解决方案。如果你要用球棒,钢钉球棒可以更好地填补和弦的空白。如果你仔细注意细节,你可能可以将球棒打得蓬松,以消除间隙的影响,但这将是一个棘手的工作,潜在的热和讨厌的空间。风险是,开放的间隙将允许热/冷空气循环到桁架的底部弦,这可能会降低你的总装配R值很多。确切的数字很难计算,但这可能是一个很大的减少。如果你找不到自动安装程序,你至少应该租一台机器自己动手。