平行弦杆屋顶桁架如何绝缘?

罗伯特·巴特勒|发布能源效率和耐久性

你好,

我目前正在建造一个小房子与附加的车库。房子上方是5/12音高的平行弦桁架。我在桁架上有一个能量后跟,从桁架板的底部到屋顶覆盖层大约有28英寸。我想用纤维素吹制。我有一个担心,也许是没有根据的,那就是牢房从上面“滚”下来。我是否应该经常安装一些缺口,比如一块两英寸的泡沫塑料?还有,我应该把通风口一直排到屋顶,还是只排到足够的纤维素?因为我住在明尼苏达州北部,所以我想让R值达到54或者更高。谢谢你的帮助!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    罗伯特,
    你的目标是一个大约16英寸厚的保温层。你告诉我们从桁架底部到屋顶覆盖层的垂直高度,但你没有告诉我们平行弦桁架的总深度(垂直于斜坡测量)。

    如果我要让这些桁架绝缘,我就会安装挡板,从拱腹到屋脊之间创造一个通风缝隙,然后我就会在挡板下安装吹入的绝缘材料。有关通风挡板的更多信息,请看这两篇文章:

    屋顶的工地通风挡板

    如何安装纤维素绝缘材料

    要阅读更多关于在倾斜应用中绝缘下滑的信息,请参阅绝缘剪刀桁架

  2. 罗伯特·巴特勒||#2

    我说28英寸就是这个意思。有这么大的空间垂直于斜率。你会建议在适当的地方建造挡板吗?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    罗伯特,
    当音高为5/12时,我猜纤维素大部分会留在原地。我可能会在屋顶底部的三分之一处安装通风挡板,以防纤维素打滑。屋顶上2/3处应无挡板。