罗莫尔|发布GBA Pro帮助

有棵树倒在我们的房子上,损坏了一部分屋顶,包括教堂的天花板/屋顶。它以前是在椽子下面用R30的板条(面)隔热的,然后是干墙(这是我们卧室的一部分)。我们计划在椽子下喷3″闭孔泡沫,其余6.5″用玻璃纤维棉填充。我意识到,R30 batts是设计来填补8-9″椽子深度,但想知道如果重复使用他们会显著损害他们的绝缘性能vs使用新的R-19 batts。另一个问题是,这些R30蝙蝠是面对的,我的理解是,我们应该使用无面对蝙蝠,如果使用闭孔泡沫。
-抢

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. d帝豪||#1

    压缩巴茨是好的,但它的防潮安全与否取决于您的气候区。随着3" 闭孔泡沫的您对不透气泡沫的R18。如果压缩的R30为6.5" ,它的性能将是大约R23-R24这是罚款。看:

    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass_0.JPG

    散发出来到总共约R42,这使得R18泡沫的总R的42%这将是在美国气候区5细或仅有一类-III蒸气阻滞在内部空间侧降低(在标准乳胶漆石膏板),但在6区或冷却器就需要有二类蒸气阻滞或“智能”蒸气缓速器,以保持絮层充分干燥在屋顶的向阳少部分。

    牛皮纸衬面是智能蒸气缓凝剂,但除非它的气密几乎不成问题,因为空气对流可以更多的水分比蒸气扩散移动数量级..石膏板(甚至未涂漆)的层可做得足够气密,使蒸气相关的衬面的retardency。

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    抢,
    有关此问题的详细信息,请参阅结合外观硬泡有柔软的绝缘。(虽然本文主要讨论外部的刚性泡沫隔离,泡沫到蓬松绝缘的推荐比例也适用于闪和棉絮的工作。)

  3. 罗莫尔||#3

    谢谢达娜。当你谈论空气对流我假设你从内意味着自喷泡沫应气密,防止来自外部的运动(或我误解对流)。因为将会有石膏(和乳胶底漆和面漆)coverting絮层的层时,其听起来像判决是我可以使用现有的R30面临絮垫。

    原来巴茨能够适应椽海湾没有任何东西在那里举行他们,而石膏板家伙安装石膏板,但现在他们将被压缩,我不知道,如果我们将需要把某种支撑系统来保持他们那里。我只是希望劳动力成本做这件事,如果需要的话,将不会从重新使用的棉絮取消储蓄。