底部基础排水?
亲爱的专家
这是一个快速的问题。
20世纪20年代的老房子,1″板没有真正的水平,一定是后来安装的。我在考虑把所有的东西都拿掉重新做。
圆柱体基础墙壁。
现在,几十年前铺地板的人挖到了脚底,以增加头部空间。我的理解是,地板必须在立足点之上,但那样会减少6个空间,把它变成一个爬行空间。
我想安装一个地底排水管道以保持地下室干燥。
房子实际上并没有建在平地上,它的一边比地面高了一英尺(!),所以水从山上流下来就不需要做什么了。有趣的是,直到你使用激光水平仪才能看到....
但在脚底下挖大约6英寸来安装管道和碎石对我来说有点冒险。是的,我觉得我应该用愚蠢这个词,但我把这个留给你
顺便说一句,在外面做到这一点也会是同样的问题,因为楼层在室内低于页脚以来
当水寻找最低点时,它自然会落在地板上或下面
我们应该怎么做呢?想法/意见欢迎
回复
我只是一个diyer,但它是我的理解,一个圆锥下降45度从页脚边缘应该被扰乱尽可能少。除非你有一个结构工程师告诉你,否则,我将非常不愿意在我的脚底下或邻近挖。你可以找一个当地的工程师来现场参观并咨询一两个小时的计费时间。比起破坏脚的土壤支撑,这笔钱花得很好。如果你也不知道这个,按我的理解…土壤一旦被破坏,你不能简单地把它放回去,让它承受重量。换句话说,一旦你扰乱了脚下或旁边的土地,可能就再也回不去了。
正如基斯所说,这绝对是一个需要小心的地方,尽管我几年前做过类似的事情,可能没有充分意识到危险。我想在当时脏兮兮的地下室里放一块木板,还想要更大的空间。我在脚底里面挖,不是在下面,而是从脚底的一侧往下挖。我注意到下面的碎石被压实了,没有掉进去破坏了基础的支撑,这就是发生的事情。然后我添加了包围旧地基的内部形式,进一步下降6-8英寸,最终在旧基础之上。其结果是围绕着旧的立足点,只有一个新的内部,也像挡土墙。然后我在污水坑的泵孔中添加了排水系统,浇筑了一块低于旧地基水平的石板(用的是挖得更深的碎石)。我没有出现任何问题,到现在已经12年了。