地面辐射板基础保温细部
我在详细介绍36'x62 '级钢框架住宅的板的刚性绝缘方面遇到了麻烦。它需要巨大的3'x3'x3 '桥墩12'oc,桥墩之间有一堵1 '的墙。地基将直接浇筑在沟槽中,3个″EPS固定在周边模板板上。我将放置3″EPS下的slab以及,但不知道做什么来创建一个热断裂之间的slab和桥墩。我想桥墩会成为巨大的散热器,给我的平板供暖带来麻烦。
门廊板/基础到主基础连接/热断裂也给我带来了一些麻烦。我想用房子的基础墙来支撑门廊板的一边,但我认为EPS不适合在连接处承载我所画的这块板。
如果你对这些解决方案有任何想法,我将非常感激一些建议!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
亚当,
你应该先阅读这篇文章:泡沫在立足点.
在这个网站上,至少之前的两个问答环节已经处理了在承重墙所需的混凝土底座下安装刚性泡沫绝缘材料的问题。以下是链接:
底板保温和承重墙脚
承重墙下的隔震板?
最后一点:如果你的建筑在点荷载或承重墙下需要这种类型的基础,你可能想和项目工程师谈谈,看看你是否可以加强地板搁栅来移除横梁或承重墙。如果所有的屋顶荷载都可以由周边的墙壁来支撑,那么你就不需要在建筑的中心有任何特殊的地基。