GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

弗兰肯斯坦的地下室改造

rebecca_in_melrose|发布能源效率和耐用性

你好,

我根据这里(和其他地方)提供的建议创建了所附的图表,以实现一个干燥,绝缘,无氡地下室——为建于19世纪晚期的用碎石做地基的房子准备的。

我不是一个工程师,但这是我计划给我的承包商他做什么。我将令人难以置信的感激的任何人可以指出我的大纲/想法中的错误,或者我应该为我的承包商提供更多细节的地方。

很多谢谢,

贝卡

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    4英寸的闭孔泡沫是过度杀伤的,并有重大的环境影响(即使使用HFO吹闭孔泡沫)。没有理由将XPS安装在3英寸厚的板下,它甚至比2磅重的聚氨酯更严重的环境灾难。在2英寸的XPS只能保证R9,由于它的气候破坏HFC吹剂会在几十年的时间里消失,它最终会在完全耗尽时达到R8.4(要把它挖出来,测试它并提交保修索赔吗?)不这么认为。)EPS与碳氢化合物(通常是戊烷的变体)一起吹出,其中大部分离开泡沫,在工厂被回收,而不是排放到大气中。

    两者的差别并不大!作为“绿色建筑”的一部分,XPS没有立足之地。看到的:

    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png

    3”ii型EPS(1.5磅/立方英尺名义密度)通常比2”XPS便宜,50年后仍将保持R12.6的性能。

    密尔不等于毫米,一个10毫米厚的蒸汽屏障将是一个非常坚硬的~3/8英寸厚的塑料块。10mil的蒸汽屏障厚度为0.010"(= 1/100")。

    似乎有一个突起的壁顶在墙上的泡沫(?)在美国的任何气候区,在距离粗石地基2英寸的地方安装柱壁,安装HFO吹制的闭孔泡沫,厚度几乎不接触柱柱边缘,用R15隔热棒绝缘,没有内部侧蒸汽屏障,这是一种湿度安全的组件,超过了规范的最低要求,热性能相当于4英寸HFC吹制的闭孔泡沫,低于二氧化碳当量的一半。

  2. 专家成员
    比尔WICHERS||#2

    戴娜很好地抓住了“10毫米”的蒸汽屏障!这将是一厘米厚,几乎半英寸。一“mil”是一英寸的千分之一,所以大约是0.0254毫米,所以“10 mil”厚的材料大约是0.25毫米厚。一个非常大的区别!

    我会用同一种泡沫喷雾。因为你真的需要在基础墙上使用闭孔泡沫喷雾,我也会在边缘托梁上使用闭孔泡沫喷雾。为什么?对于承包商来说,一次性完成全部工作,只需一种设置和一种泡沫,成本会更低。开放式电池在这里没有任何优势,在你展示的厚度上,它并不真的透气。

    没有理由在地板上同时使用EPS和XPS。使用其中一个或另一个。如果可以的话,我会尽量在这里找一些回收材料,因为它既便宜又环保,回收材料非常适合隐藏的地方,比如板子下面。

    我会在天花板上使用5/8英寸的石膏板。5/8”干墙将提供一个更平坦,更坚固的天花板,和更好的隔音效果,成本的增加非常小。我几乎在所有地方都使用5/8”干墙,但这只是我,1/2”也会在这个应用中工作。

    比尔

  3. rebecca_in_melrose||# 3

    非常感谢您的快速反馈。我将相应地更新我的图表。首先要更好地理解一件事:

    丹娜,你说的"内部没有蒸汽屏障"指的是酒窝垫吗?我没看错吧酒窝垫并没有必要把湿气从墙上流下来因为闭孔喷雾泡沫会自己做到这一点?

    多谢! !

    贝卡

    1. 专家成员
      Dana多赛特||# 5

      >“…你说"内部没有蒸汽屏障"指的是酒窝垫吗"

      不,我指的是避免纤维绝缘材料和墙板之间的蒸汽屏障,这是一个常见的(但并不总是正确的)高档纤维绝缘墙的特点。低于等级的柱墙需要向室内干燥,墙板下的蒸汽屏障将阻止干燥路径。

      >“…我没看错吧,酒窝垫是没有必要把湿气从墙上送下去的,因为闭孔泡沫喷雾会自己把湿气送下去的。”

      酒窝垫通常不是必要的,除非有大量的水从墙上冲进来的历史。从液态水的角度来看,即使1英寸的2磅闭孔聚氨酯泡沫也是防水的,并将密封地基的泄漏。碎石地基的石头/砖石/砂浆材料耐湿性很好,并不一定需要排水。但是酒窝垫不会有什么坏处。

  4. MAinspector||# 4

    您的大会需要一个防火块,以分离的空隙后螺柱墙从地板框架腔。据我所知,没有喷雾泡沫是代码批准的防火块(除了小罐为小穿透)。详见附件。

登录或创建一个帐户发布答案。

社区