GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

霜冻脚和EPS下板

用户- 7022518|发布一般的问题

请看附呈图片。这是一个罢工较低的水平和设计师已经画了这个大霜冻基础在罢工。我们想要隔热板,但当我问设计师这个图纸细节,他说,板应该直接坐在大霜冻脚。这幅画实用吗?是否有其他方法来完成副板保温?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#1

    这是标准的做法,但完全没有必要——副板泡沫应该越过基础的顶部,以减少热桥。只要确保你使用至少15psi EPS。如果你担心墙高的损失,添加额外的泥槛。

    不幸的是,你仍然会有一个热桥,因为基础墙保温位于外部。我更喜欢把它放在室内,部分地,它可以与次板绝缘连续。在几乎所有的情况下,混凝土墙在热围护结构内的热质量优势都被大大高估了。