加热板坯级绝缘层 Lukas Schwartz.|发布了能源效率和耐用性在2018年4月29日06:41 AM 位于马萨诸塞州伯克郡的新建筑。我们有霜冻墙,缺口5.5″在顶部。建筑师的设计图显示,R-15在楼板下,沿着顶部为斜面的墙(楼板=成品地板)向上延伸。然而,建筑师说我们不需要将霜墙一直隔离到地基。看来实践证明他是错的。任何想法吗?感谢您的精彩论坛。Lukas Schwartz. 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开启免费体验 相关问题 霜冻线和层板保温 地板上有防霜板,地板辐射供暖 地面上有霜冻保护的加热板:基层、排水和门道保温 板坯的最佳保温 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年4月29日上午07:18|#1 卢卡斯,我的建议遵循了建筑科学公司的建议:在气候区4和更高的地方,茎墙的隔热层应该一直延伸到底部。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:在平地上使石板绝缘. 专家成员 Dana多赛特|2018年4月30日12:10pm|#2 如果阀杆墙体绝缘位于外侧,并且与绝缘的外墙连续连续,更好。倾斜的内部侧面留下了绝缘层中的薄斑,以及在冬季的外部(冬季比您的脚踏实地或底部更冷)的相当严重的热桥。随着加热的板坯,这将显示在外部上的尖叫热条纹。 如果壁保温是在外部,板可以保持全厚度一直到壁。板边缘将热连接到混凝土干墙,在那个接缝处锥形EPS将最大限度地减少热损失从加热板到地基。你的深层底土温度不会低于~50F,这比你99%的~0F室外设计温度要高很多。MA规范要求R10最小板边缘绝缘(即使是未加热的板),如果没有完整的R15外壁,板顶部的R0将不符合规范的字母。 Lukas Schwartz.|2018年5月1日上午06:15|# 3 谢谢你的回答!我只是没办法说服建筑师做外墙泡沫,所以你的右手我们有个大弱点。他的理由是,我们有一堆倾斜的旋转窗户,就在外面的楼板上(也不理想!!),使成品地板(楼板)到3英寸之内的外部护套。但有利的一面是,地基附近的任何植物都将经历更温暖的气候…… 专家成员 Dana多赛特|2018年5月1日上午07:48|# 4 谁在这里开车?是你还是建筑师? 建筑师打算如何使用这样的热桥来满足R10板边缘保温要求? Lukas Schwartz.|2018年5月3日05:28|# 5 虽然有时我在帮忙导航,但建筑师在开车——我是建筑师。不知道建筑检查员会怎么看这个明显的隔热缺口。有了建筑师的印记,我的经验是,他不会仔细看这类细节 凯文Zorski.|2018年5月3日08:39pm|#6 根据你的墙体设置(例如,你的墙体比2X6厚),你可以分别倒干墙和板,这样大家都会很高兴。然而,墙壁必须覆盖泡沫的顶部,或者在其外部边缘是锥形的。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
卢卡斯,
我的建议遵循了建筑科学公司的建议:在气候区4和更高的地方,茎墙的隔热层应该一直延伸到底部。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:在平地上使石板绝缘.
如果阀杆墙体绝缘位于外侧,并且与绝缘的外墙连续连续,更好。谢谢你的回答!我只是没办法说服建筑师做外墙泡沫,所以你的右手我们有个大弱点。他的理由是,我们有一堆倾斜的旋转窗户,就在外面的楼板上(也不理想!!),使成品地板(楼板)到3英寸之内的外部护套。但有利的一面是,地基附近的任何植物都将经历更温暖的气候……
谁在这里开车?是你还是建筑师?
建筑师打算如何使用这样的热桥来满足R10板边缘保温要求?
虽然有时我在帮忙导航,但建筑师在开车——我是建筑师。不知道建筑检查员会怎么看这个明显的隔热缺口。有了建筑师的印记,我的经验是,他不会仔细看这类细节
根据你的墙体设置(例如,你的墙体比2X6厚),你可以分别倒干墙和板,这样大家都会很高兴。然而,墙壁必须覆盖泡沫的顶部,或者在其外部边缘是锥形的。