GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

加热板坯级绝缘层

Lukas Schwartz.|发布了能源效率和耐用性

位于马萨诸塞州伯克郡的新建筑。我们有霜冻墙,缺口5.5″在顶部。建筑师的设计图显示,R-15在楼板下,沿着顶部为斜面的墙(楼板=成品地板)向上延伸。然而,建筑师说我们不需要将霜墙一直隔离到地基。看来实践证明他是错的。任何想法吗?
感谢您的精彩论坛。
Lukas Schwartz.

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    卢卡斯,
    我的建议遵循了建筑科学公司的建议:在气候区4和更高的地方,茎墙的隔热层应该一直延伸到底部。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:在平地上使石板绝缘

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    如果阀杆墙体绝缘位于外侧,并且与绝缘的外墙连续连续,更好。倾斜的内部侧面留下了绝缘层中的薄斑,以及在冬季的外部(冬季比您的脚踏实地或底部更冷)的相当严重的热桥。随着加热的板坯,这将显示在外部上的尖叫热条纹。

    如果壁保温是在外部,板可以保持全厚度一直到壁。板边缘将热连接到混凝土干墙,在那个接缝处锥形EPS将最大限度地减少热损失从加热板到地基。你的深层底土温度不会低于~50F,这比你99%的~0F室外设计温度要高很多。MA规范要求R10最小板边缘绝缘(即使是未加热的板),如果没有完整的R15外壁,板顶部的R0将不符合规范的字母。

  3. Lukas Schwartz.||# 3

    谢谢你的回答!我只是没办法说服建筑师做外墙泡沫,所以你的右手我们有个大弱点。他的理由是,我们有一堆倾斜的旋转窗户,就在外面的楼板上(也不理想!!),使成品地板(楼板)到3英寸之内的外部护套。但有利的一面是,地基附近的任何植物都将经历更温暖的气候……

  4. 专家成员
    Dana多赛特||# 4

    谁在这里开车?是你还是建筑师?

    建筑师打算如何使用这样的热桥来满足R10板边缘保温要求?

  5. Lukas Schwartz.||# 5

    虽然有时我在帮忙导航,但建筑师在开车——我是建筑师。不知道建筑检查员会怎么看这个明显的隔热缺口。有了建筑师的印记,我的经验是,他不会仔细看这类细节

  6. 凯文Zorski.||#6

    根据你的墙体设置(例如,你的墙体比2X6厚),你可以分别倒干墙和板,这样大家都会很高兴。然而,墙壁必须覆盖泡沫的顶部,或者在其外部边缘是锥形的。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |