GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

板坯的最佳保温

约翰瑞森|发布能源效率和耐久性

我看到了许多关于楼板隔热的建议,但似乎很少有人区分地下室楼板和地面楼板。(或者说,是在地下室的石板与人们行走的石板之间。)例如,他们的建筑科学BA-1005报告在第10页有一个用于子板隔热的单柱。

我的直觉表明,等级的平板应该看到比霜线下方倒入的板坯更大的子平板温度波动。翼绝缘材料可能有些缓解效果。但是,我想知道我是否应该安装更多的绝缘,而不是建立科学推荐区域的R-7.5。有什么想法?

镜头转

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

回复

  1. 凯文ZORSKI||#1

    翼绝缘确实减轻了效果,并且大大降低了温度波动。如果您在地板中具有辐射热量,您肯定需要更多,因为板坯和地面之间的温差现在更大。和70度的客厅需要超过50度的储存地下室。您提到的报告是最小的R值,并且您可能希望将其送去速度,比如R-10到15,因为劳动力将大致相同,如果它是为了生活空间。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    约翰,
    你的问题的答案可以在GBA文章中找到,泡沫绝缘会不会太厚?

    该文章报价建设科学家John Straube,他写的“绝缘成本”超过了在大约R-60的7,200 HDD气候中为典型房屋中的墙壁产生能量的成本(使用建筑科学公司方法),在大约R-20到R-25的平板[在等级],这取决于放置EPS的成本(其每平方英尺每平方米约为10美分)。基质的热量损失较少[比等级上的板坯],因此截止点更像是r-15至r-20,用于基底板。加热带辐射管的板坯将平板的温度从大约68°F左右增加至80°F,因此绝缘水平需要增加约50%的辐射加热的板坯。“

    该评估是在2009年进行的,当时许多专家认为未来的能源价格会相当大幅增加。降低风力发电,光伏发电,天然气和石油的成本现在引领一些专家来预见到低成本的能源未来。选择自己的预测。

  3. 查理沙利文||#3

    建筑物下的地面与裸地下的地面不同。建筑物下的温度位于建筑物温度和深温之间的某个地方。无论您是在地下室还是在等级的平板下谈论,这是真实的,一旦你远离边缘,或者你有翼绝缘。所以深度无关紧要;重要的是:
    1)你想要的是50-60华氏度的储物空间,还是70华氏度的生活空间?
    2)你想赤脚走路,坐在地上没有感冒吗?

    #1比你想象的更重要。如果子板温度如果50 f,并且将调节温度从60 fy更改为70 f,则将热量丢失加入板坯,或者您需要对相同的热量损失所需的绝缘。

    如果您有一个低成本的回收泡沫的来源,请易于使用,而不是严格需要。

    思想的一个例外,深度无关紧要的是,如果土壤类型和潮湿不同8英尺深,在这种情况下,地面本身的热阻可能是不同的,可能更高,适用于等级的板坯因为土壤可能是干燥的。但很难精确地了解土壤热性质,并且更好地放入足够的泡沫充满信心,它将很好地计算土壤的热阻。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |