我需要多少空调吨位为一个6700平方英尺。房子吗?
我正在德克萨斯州的布朗斯维尔建造一座6700平方英尺的房子。这所房子不是通常的木框架,而是由Areated蒸压混凝土建造的,也被称为Hebel Blocks。这是一种非常有效的绝缘材料。内墙6″厚,周边墙8。天花板的高度从10英尺到18英尺不等。客厅有6个9'x6 '的窗户和2个9'x2.5 '的窗户。椽将收到6″开孔喷雾泡沫。
我收到了3个空调报价,3个都有不同的吨位。一个是8吨的塔潘A/c牌。另外两个有载波21,但一个是9吨另一个是11吨。所有人都声称他们使用手册J来做计算。他们不愿意显示手册J。
我不知道该选谁。
回复
有许多问题会影响Manual J, S, D & T的计算,但假设您已经做好了密封信封、阁楼隔热和安装良好的窗户(和/或遮阳);你的房子不应该需要超过5-6吨的空调。你可能需要聘请一个独立的机械工程师或HVAC顾问来正确运行你的所有手册;他们所有人! !
在这个网站上有大量的信息,在网上,关于正确的手动J计算和暖通空调设计…
我也会留在16 SEER,双速压缩机和变速空气处理。18或21 SEER压缩机的效率不如16 SEER。此外,安装所有的金属管道系统,用胶泥密封,并在有条件的空间内。
奥马尔,
首先,Hebel block walls的r值很低。Hebel制造了三种8英寸的积木;它们的范围从低的R-8.9到高的R-10.85。这不是很令人印象深刻。
有关冷负荷计算的信息,请参阅以下文章:
计算冷负荷
手动J和手动D节能
如果他们不愿意展示Manual J,我猜他们实际上并没有这么做。
我的建议是:结账http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1994-96/1996/VOL08/207.PDF在你和这些人更进一步之前。
我的回忆是,Manual J并不能很好地处理混凝土墙系统。我建议你拿一份:http://www.cement.org/bookstore/profile.asp?itemid=CD044
AAC能很好地散热。我曾经用喷灯在街区的一侧喷射,等待大约20秒,然后把它交给观众。没有人的手被烧伤。(这个特技可不是我的功劳;我看到别人先做的。)