innertubechamp|发布一般的问题

你好!我在东北海岸有一栋a字形的房子。我们正在用通风系统对教堂天花板进行绝缘,使用现场制作的泡沫挡板,从屋顶到阁楼空间进行通风。(附图供参考)

阁楼空间只有约127平方英尺,下面的生活空间明显更大。我知道如何计算通风所需的净自由面积(每300平方英尺阁楼空间需要一平方英尺的通风空间)。但对于这个特殊的结构,我是根据阁楼层的平方英尺还是生活空间层来计算,因为这是通风系统开始的地方?

当我根据阁楼的平方英尺计算时,NFA看起来太小了,我不想让这个空间通风不足。非常感谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    ITC,

    你的屋顶覆盖了整个楼层面积,这就是你需要计算所需的通风。阁楼的唯一方法是,如果你愿意,你可以使用山墙通风口作为你的顶部侧通风口。

  2. plumb_bob||#2

    你有一个有点混合系统有通风椽和阁楼。椽子的通风温度应该是1:150,阁楼的通风温度是1:300。这可能意味着在拱脚和山脊/山墙处增加开口的尺寸。