GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

如何在没有冷凝水的情况下在完成的地下室中获得新鲜空气?

用户-953356|发布绿色建筑技术

购买了1960年的建筑房屋,该房屋在长岛上设有“完成”地下室(混合潮湿 / 4)。楼上有强迫空气,但地下室没有楼下。上下都有油发射的热水辐射器。寻找短期和长期战略。最终将进行重大翻新,并在整个房屋系统上做得更好。

我熟悉ERV和HRV,并在过去的房屋中选择了被动的新鲜空气策略(浴风扇/入口和空气处理程序)。

地下室在夏天保持凉爽。我担心的是,如果我在受下降的被动新鲜空气入口中切下来,然后在浴风扇上放一个计时器,我不会在凉爽的地下室表面上获得温暖的大多数空气凝结吗?ERV会有所帮助,但没有太大的帮助。

将新鲜空气进入成品地下室的其他改造策略还有哪些?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    账单,
    夏季,您可以通过多种方式降低地下室墙上发生冷凝水的机会:

    1.您可以将条件空气运送到地下室。带有空调的冷却空气具有除湿作用。

    2.您可以在地下室墙壁的内部安装一层刚性泡沫。这将提高壁的外表面的温度,从而减少或消除冷凝的机会。

    3.您可以在地下室安装独立的除湿机。

  2. 用户-953356||#2

    感谢马丁。我喜欢从楼上拉条件空气的想法。这解决了我的直接关注。

登录或创建一个帐户以发布答案。