GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

如何使用Zip连续保温灰泥系统?

用户- 5023646|发布能源效率和耐用性

我住在丹佛,正在建造一个定制房子,我希望有低于2 ACH50。我看到越来越多的建筑使用ZIP,所以我想使用它作为一个更紧凑的房子的第一步。此外,我想利用外部的连续绝缘处理热桥。然而,建筑设计需要灰泥。虽然有一些系统,如Senergy Platinum CI,集成了连续Neopor泡沫(石墨增强EPS),但Senergy只愿意在其Senergy Platinum CI灰泥系统下提供保修,且该保修仅针对材料。鉴于一些保险公司基于其与EIFS的相似和所有之前出现的情况拒绝为其投保,我发现有一个类似EIFS的灰泥系统的保修是很重要的,包括材料和劳动力。

所以我的问题有两个:
1.有没有人知道一个解决方案,可以使用ZIP与CI灰泥系统,仍然有一个完整的劳动力和材料的保证?
2.是否有另一种方法来防止热桥,使用标准的灰泥系统,而没有连续的绝缘?欢迎提出优化该系统的建议。

灰泥和绝缘行业需要团结起来,找到一个完善的方法。今年1月,我与来自GAF、Owens Corning和STO的工程师和技术人员在IHB进行了交谈,每个人都说他们有一个解决方案,他们的“手下”会在展会结束后与我交谈。几个月后,发了几封邮件,打了几个电话,都没有人提出解决方案,工程师们仍然知道这项技术存在差距。作为LEED AP的一员,我真的很想看到CI在水泥板和乙烯基墙板之外的一些经过验证和真实的住宅建筑选择上的发展!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    特蕾西,
    你是建筑商还是房主?如果你是建造者,那么你就是提供保修的人。作为一个建造者,你必须提供州法律要求的任何保证。此外,如果您愿意,您可以提供更慷慨的保修。

    为了提供慷慨的保修,选择好细节,做好安装。

    可以在拉链护套的外侧面安装一层连续的刚性泡沫。如果您正在安装灰泥,我建议您遵循本文中的建议:正确安装灰泥,包括气隙

    这是文章给出的建议:

    如果你在泡沫上安装灰泥,下面是如何创建一个通风的雨幕间隙:
    在泡沫顶部安装1x3或1x4垂直捆扎带,通过泡沫拧紧到螺柱。
    将纸背金属板条固定在绑带上,然后进行三层灰泥的标准安装。

  2. JC72||#2

    你考虑过ZIP-R吗?它有一层泡沫附着在面板的内表面(对着螺柱)。面板的外部是你的WRB,你可以像平常一样建造灰泥。

    该产品可以一直到R-12。

    v21.pdf http://www.huberwood.com/assets/user/library/ZS_R-Sheathing_Installation_Manual- (R3-12)

  3. 用户- 5023646||# 3

    谢谢马丁和克里斯。
    我是房主(也是LEED AP), GC的保险公司不会为任何安装在隔热层上的灰泥系统投保——我们从几家供应商那里寻找保险。(这就是粉刷行业需要教育的地方……然而,由于我正在建设2015年的IRC/ IECC, CI的使用对我来说很重要,我愿意为GC提供例外,只要粉刷公司将保证系统。

    最初我看了ZIP R,但他们最大的1.5”只提供R6。这可能是最后的手段,如果我们还没有封装在ZIP中,因为我们被引导相信ZIP可以作为经过批准的基板工作。没想到保修单只针对材料。在与几家灰泥供应商会面并找到一个对该系统有适当经验的承包商后,我们注意到Senergy的保修只覆盖材料。

    就在今天,我接到一个电话,被告知Senergy愿意为他们的系统破例,并承担保修。就在今天,他们的工程师提供了一封信,指定使用ZIP作为已批准的WRB,他们的白金CI灰泥系统将包括材料和劳动力,因为他们相信他们的系统优于市场上的任何东西。我想我们会在几年后向董事会汇报情况,让你们知道情况是否如此;-)看来我的困境已经解决了。

登录或创建一个帐户发布答案。