如何发泄(或我应该发泄)这个添加过度框架的屋顶?
evan_edstrom|Posted in能源效率和耐用性上
我正在加入并改建作为所有者建设者。细节之一是一个过度的屋顶结构来改变屋顶线。这位于现有屋顶的顶部。切断了旧的悬垂,墙壁的顶部延伸以支撑新的悬垂。
我的第一个问题是关于发泄新屋顶。屋顶工将安装山脊通风口(例如Cor-A-Vent的Roof-2-Wall),但是摄入量会很棘手。由于这些不是完整的after子,所以没有拱形可以吸引空气。我已经在新的悬垂阻塞上钻了通风孔,但是底角的面积很小。我可以添加像传统上在山墙端一样使用的补充墙通风口。也许有更好的选择?
第二个甚至更重要的问题是关于发泄原始的屋顶r子。由于原始的悬垂物被切断并围墙,因此空气无法到达原始after的底端。我可以在这两个区域之间的原始屋顶甲板上切下孔,但不相信这将提供足够的气流。提供一个低调的墙壁通风口,可以正确细节,尤其是在雨屏上,看起来不太好。
我考虑过这部分房子的一个未通风或热门的组件,但我以前从未做过。似乎可以解决试图发泄原始after和护套的问题。我住在西雅图地区,所以冰户是较小的,但可能会担心热屋顶。如果我走了这条路线,开放或闭塞牢房会更好吗?闭孔可以防止内部湿度达到护套,但环绕着蒸气屏障,似乎有风险。
在这个情况下,你会怎么做?如果有帮助,我可以制作图纸或拍摄更多照片。
谢谢!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
埃文(Evan),建筑法规通常需要通风孔的1/150区域。如果通风孔在屋顶上同样平衡,则可以减少一半,1/300。在像您这样的情况下,尤其是没有室内的带状疱疹的水分,我只能对山脊通风口感到非常舒服。
如果您在现有屋顶上切一个洞,现有的after子可以进入新空间。