GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

在平房平房中的HRV管道

阿诺德K。|发布机械

你好,

我正在设计一个〜2000平方英尺的平房房屋,这将是充气的(低于1 ACH),并且用网格绑定的PV(净计量)非常隔热。我位于加拿大渥太华,我认为这是6A气候区。

目前,我正在研究和教育自己有关各种供暖(无管道拆分)和HRV选项的教育。我遇到的困境不想因为大多数人已经知道的许多原因而不想将HRV管道运行到阁楼上。除了在绝缘/空气弹药下方创建天花板服务腔外,还有其他选择吗?

谢谢

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1

    皇冠摩尔德水平的拱腹都可以起作用。管道尺寸很小。

    https://basc.pnnl.gov/sites/default/files/styles/large/public/public/cad-previews/331_cad_5-3_dropped_soff_soffit_5-0-01032_gba_1-gba_1-31-31-31-12_peg?

    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/5-01022.png

    相同的拱腹可用于安装壁挂式壁画和其他倾斜固定装置。富有创造力!

  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2

    阿诺德,
    这是解决您问题的文章的链接:在室内保持管道

  3. 阿诺德K。||#3

    感谢这些想法/链接Dana。我的妻子研究了室内设计和可持续建筑,并可能会提出野外旅行,以隐藏HRV管道。

    我还想知道,即使我怀疑定价方面的定价,与传统的管道HRV系统相比,安装一些Lunos HRV是否值得考虑?
    http://www.lunoscanada.com/lunos-e%C2%B2.html

    感谢马丁的链接

  4. 专家成员
    迈克尔·梅纳斯||#4

    阿诺德(Arnold),卢诺斯(Lunos)的产品是为您的情况而制作的。您可能还想查看Zehnder 70 Spot通风设备。http://zehnderamerica.com/zehnder-america-announces-the-new-comfoair-70-energy-energy-recovery-ventilation-unit/

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区