我正在西澳贝灵汉(沿海4区)建造房屋。我们当地的建筑检查员坚持要求所有的HRV管道都要提升到纤维素阁楼隔热层之上。他说这是代码的要求,但我想不出这有什么理由是个好主意。我们会在阁楼上安装18英寸厚的绝缘材料。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
你真的想删除这个列表吗,?
这不会删除你保存的文章,只是列表。
在beta站点预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
嗨,迈克。
暖通空调管道属于一个家庭的空调外壳。如果他们不这样做,就会有很大的能量损失。将管道埋在绝缘材料中似乎是一个显而易见的下一个最佳方案,而且可能是,但正确地做是很棘手的。现行的《国际住宅规范》(International Residential Code)确实允许这样做,但这并不意味着当地建筑官员会这么做。你可以在这里阅读更多信息:在阁楼绝缘中埋设管道.
在家里,进出供应/排气寄存器的管道应该在热包络内。至少把它们埋了。
从外面送风的风管是室外空气,不应埋设。这同样适用于与外界相连的排气管道。两者都应该有一个绝缘包裹,以防止冷凝。连接到外部的两个管道都应该尽量短。
HRV的新风送风和陈风回风中的空气都非常接近室温。它不像空调供电线路那么冷。
这意味着在大多数温和的气候条件下,室外的露点通常不会超过75华氏度,你可以把管道埋起来,不会有出汗的问题。
尽管如此,这是一个绝缘管道的好主意,即使R4夹克给你买了一个相当多的边际(R8更好),如果你在一个温暖的气候。
谢谢你的回复。所有的管道都用R8护套(柔性管道)绝缘。问题是检查员要求我将管道从天花板保温层中悬挂出来,我正在寻找一个建筑规范章节,我可以使用它来证明将它们留在保温层中是合理的。阁楼将用18英寸厚的纤维素绝缘。
这是一个好的开始。
https://www.energyvanguard.com/blog/buried-ducts-allowed-2018-building-code
R403.3.6
你可以总是挂管道和埋葬他们之后.....