爬行空间的HRV
你好,
我需要降低移动房屋下爬行空间的氡浓度。房子下面的空间有限,这使得进入很困难。地面上有一些聚乙烯衬里,但是没有密封好。由于高度的限制,不平坦的地形和许多柱子和树桩的存在,这将很难正确地密封地面。爬行空间的墙壁是隔热的,以防止管道在冬天结冰。
我确实削减了一个孔,每个孔墙上的每个孔都有一个孔,并且产生了一种自然的空气流,有助于在夏季减少氡浓度。我住在怀特霍斯,我不能让洞在冬天开着,当温度下降到零下40摄氏度。
我想知道HRV系统是否能在冬天提供足够的新鲜空气流通。我可以提供关于爬行空间表面的细节,高度和其他需要评估通风系统细节的信息。请让我知道你是否能协助这件事。
问候,
诺伯特
答案
嗨诺伯特。
我猜你做了氡测试让你意识到需要缓解。你们是否做了后续测试以确定爬行空间中的被动气流已经解决了问题?
我建议小心处理,因为氡可能造成严重的健康风险,爬行空间是需要详细和维护的敏感区域,否则可能会出现许多其他问题。我建议你阅读以下两篇文章:
所有关于氡
构建一个不常用的爬行空间
嗨Brian,
感谢你的回复。
是的,我做了一个氡试验,目前我有一个安装在房子里面的真正氡的测试仪。读者在过去24小时内记录氡浓度,短期平均(7天)和长期平均(一个月)。
我确实注意到,在夏季,由于爬行空间的被动气流和房子窗户大部分时间都开着,室内氡浓度下降了。
尽管如此,我正在寻找冬季时间的氡气缓解解决方案。
诺伯特,你测试过生活空间的氡了吗,还是只测试了爬行空间本身?你需要担心的是生活空间。我非常重视氡问题,但可能你并不需要像你认为的那样担心。
一个关于项目我参与了我们使用HRV来减少地下室中的氡水平,但这并不是一种批准的方法。
至于不平整地面上的屏障,你可以考虑使用三元乙丙橡胶(EPDM),一种用于屋顶和池塘衬垫的橡胶膜。它比大多数蒸汽屏障更灵活和耐用。你可以买氡缓减垫,像一个巨大的钢丝垫,放在三元乙丙橡胶下面。然后让氡缓解公司安装一个内联风扇,将其排到室外,以降低膜下区域的压力。
迈克尔,
感谢你的回复。
是的,我测试了房子里的氡浓度;目前,我有一个实时氡测试仪安装在房子里。记录仪记录过去24小时内的氡浓度、短期平均值(7天)和长期平均值(一个月)。似乎每当外界温度显著升高时,氡浓度就会激增。
我注意到氡浓度在夏天在夏季借助爬行空间和房子窗户大部分时间都保持开放的速度。
尽管如此,我仍在寻找一个冬季减少氡的解决方案。
由于高度空间有限(在某些部分大约一英尺),障碍物将很难安装。
如果有足够的空气量耗尽,我觉得可能会在爬行空间中循环空气会有所帮助。有什么想法吗?
谢谢!
我相信安装一个衬管是很困难的;我已经爬过了12英寸的爬行空间,这并不是很有趣。(这就是为什么IRC要求至少18英寸的许可。)但这是可能的;我最近打算在爬行空间中安装EPDM,从高端的8英寸到低端的几乎没有;我的计划是用一根缠绕在膜边缘1x3的绳子将内衬拉过空间。计划改变了,但我认为它会起作用。
如果根本没有办法做到这一点,那么是的,稀释是一种污染的一个解决方案(对Joe Lstiburek进行解释)。但我仍然会与氡气缓解公司交谈 - 他们可能有其他技术。