GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

湿度和负压

杰夫·克拉森|发布工业制品

某客户住宅(非海运4区)某特定的暖通空调管道有凝结问题(夏季)。经检验,%RH为60%。有一个与暖通空调系统连接在一起的整栋房屋的除湿器(风扇连续低速运行)。浴室的排风扇回流,让大量的热量进入室内,当打开前门时,人们可以感觉到热空气进入室内。阁楼上没有管道系统,都在地下室。

我想过把除湿机和暖通空调分开(独立运行),让风扇和空调一起循环,而不是一直开着。

我还是不能解决消极压力的问题。

对这个问题有什么看法吗?

很多谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    杰夫,
    听起来好像你已经正确地诊断出了问题:房子相对于室外处于负压状态,大量潮湿的室外空气通过裂缝被拉进了房子。这导致室内湿度过高。

    它需要一个家庭性能承包商熟练的压力诊断确定为什么房子正在减压。经过RESNET或BPI培训的风机门技术人员可以提供帮助。

    如果在封闭的天花板腔内安装有漏水的供气管道,并且该供气腔与漏水的边缘龙骨相连,那么供气可能会通过边缘龙骨裂缝被迫到室外,使房屋降压。我并不是说这就是发生在你家里的事情——这只是一个不明显的机制的例子。

    祝你的侦探工作顺利。

  2. 杰夫·克拉森||#2

    我是BPI认证(但没有一些经验),然而我没有遇到这个问题在过去,需要一些额外的脑力。
    我已经设定了一个风机门测试的日期,我正在考虑如何找到HVAC中的泄漏点,以便造成负压。我对房子进行了热扫描,但没有发现重大发现。我也在想,我需要测试中性压力平面,然而,这将改变时,机械系统打开和关闭。
    我将更新我的风机门测试等。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |