我放弃在伊利诺斯州
在过去的6个月里,我们一直在努力寻找一个合格的承包商,谁可以设计和安装三菱超热系统为3K平方英尺的肠康复家。
我们正在努力摆脱传统的马车技术的熔炉和鼓风机。
在这些新的逆变器的系统上找人实际上是不可能的。首先是手册J和手动S的问题。该市需要这一点,我理解逆变器系统可能与手册J / S标准完全对齐。
1.谁能推荐一位暖通空调设计师,帮助我们进行手动J和S计算,以满足基于逆变器系统的城市需求?
2.对伊利诺斯州的三菱超热系统承包商有什么建议吗?
以下是来自我们城市的片段:
R403.7设备选型和效率评级(强制):冷热设备应根据ACCA手册S,基于根据ACCA手册J或其他批准的冷热方法(R403.7, 2015 IECC)计算的建筑负荷进行选型。建筑荷载计算时,冬季设计温度为0华氏度(村庄规范4-1-8(B)23),夏季设计温度为91华氏度。完整的手册J计算/报告与所需的所有信息,以确认建筑围护结构的r值;窗户和窗户、墙壁、天花板等区域的u值;卷的房间;等匹配的建筑设计图为房屋必须提供。此外,手动S报告必须包括设备规格和输出,这将与手动J报告中的冷热负荷进行比较。加热设备的尺寸必须满足100-140%的加热负荷。冷却设备的尺寸必须适应100-115%的冷却负荷。设备切割表必须包括在提交。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
伊斯梅尔,
我很高兴听到你的城市需要手动J计算。虽然几乎所有的建筑规范都要求手工J计算,但许多建筑部门没有执行这一要求——他们应该这么做。
如果我是你,我会联系RESNET或BPI认证的能源评估者,请他们为你进行手动J计算。的RESNET网站和BPI网站包括在线工具,让你找到一个能源评级在你的地理区域。
如果你有麻烦找到一个承包商谁安装Mistubishi迷你裂,你可能想联系三菱和询问承包商谁服务你的地区。
像他们的一些竞争对手一样,三菱在他们的网站上有一个“承包商查找器”页面,以及根据这些承包商经历了多少培训人员的评级系统。
http://www.mitsubishicomfort.com/contractors
http://www.mitsubishicomfort.com/how-to-buy/what-is-a-diamond-contractor.
以最大15%的超尺寸满足冷却要求的代码似乎是不现实的,因为设备的尺寸通常有更大的步骤,但1.4倍的加热尺寸应该是可行的。由于冷却系统通常不是强制性的,你可以选择最适合加热的尺寸,然后使用它。