用坦克的竖立热水 斯科特·古德曼|发布了工业制品在2016年5月29日上午10:20 我们正在寻找安装有30加仑水箱的瞬时热水器制造商。制造商宣传它是一个完整的装置。任何信息将不胜感激。斯科特 回答 GBA细节图书馆 收集一千建筑细节组织的气候和房子部分 搜索和下载施工细节 加入建设科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开启免费体验 相关问题 清洗热水箱内部 长时间的热水从热水罐中长期等待 太阳能热水系统油加热,一个热水箱还是两个? 热泵热水器罐尺寸 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年5月30日05:25am|#1 斯科特,这听起来像是不太可能的组合。当然,很多制造商都销售30加仑的电阻热水器,如果你的大家庭没有很多同时淋浴,这样的热水器可能会很好。 如果热水器有一个30加仑的水箱,你为什么需要一个瞬时加热器? 换句话说:如果你有一个瞬时加热器,为什么你需要30加仑的存储空间? 斯科特·古德曼|2016年5月30日下午07:07|#2 我不确定油箱的确切加仑数。有一个制造商在生产热水器,我只是不记得是谁了。我也可以是一个锅炉,加热家庭和辐射。 斯科特·古德曼|2016年5月30日晚上09:57|#3 我发现了它,锅炉集成,与Rinnai Q Premier一起使用 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年5月31日04:41 AM|#4 斯科特,我突然觉得你说的是电热水器,而不是燃气热水器。我的错误。 现在我明白你在说什么了。这是一种用于空间加热和家庭热水的组合器具。(你最初的问题没有提到空间供暖。) Rinnai Q Premier的22加仑油箱使空间供暖成为可能。(要了解设计一个没有储存罐的循环加热系统的所有困难,请参阅使用无水箱热水器进行空间加热.)如果你打算安装一个循环加热系统,水箱是个好主意。 有关调制冷凝锅炉的更多信息,请参阅调节冷凝锅炉的尺寸. Richard McGrath.|2016年5月31日09:00|#5 斯科特, 如果这是进入一个建造良好的家庭进行谨慎的空间加热系统的设计。这个组合的低端是17000 BTUh,取决于你的低端和高端设计负载,你可能还需要一个缓冲罐,用于空间加热组件。虽然他们说它有你需要的一切,但我向你保证它没有。锅炉将缩短周期,所有这些类型的单元。包含的水箱仅用于DHW存储,不用于空间加热。记住,虽然储罐的容量是24加仑但储罐的容量不是24加仑,而是。75%或18加仑,储罐分层,没有办法。 要计算出你可能需要多大的缓冲罐,你可以使用以下公式: 17000 BTUh -最小区域= BTUh剩余BTUh剩余x期望运行时间(通常为10分钟或更长的时间)=周期因子循环因子/ΔTx 500 =罐容量 大多数人使用设计负荷最小的区域,我通常使用40* ODT的负荷,以使锅炉在供暖季节的更大百分比的时间内进行良好的长周期燃烧。每个房间的热量损失计算和知道系统将如何分区是必要的。 https://www.rinnai.us/boiler/product/qp85n#tabs-2 您可能会发现一个独立的锅炉尺寸正确,更适合您的需求和需求更适合。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
斯科特,
这听起来像是不太可能的组合。当然,很多制造商都销售30加仑的电阻热水器,如果你的大家庭没有很多同时淋浴,这样的热水器可能会很好。
如果热水器有一个30加仑的水箱,你为什么需要一个瞬时加热器?
换句话说:如果你有一个瞬时加热器,为什么你需要30加仑的存储空间?
我不确定油箱的确切加仑数。有一个制造商在生产热水器,我只是不记得是谁了。我也可以是一个锅炉,加热家庭和辐射。
我发现了它,锅炉集成,与Rinnai Q Premier一起使用
斯科特,
我突然觉得你说的是电热水器,而不是燃气热水器。我的错误。
现在我明白你在说什么了。这是一种用于空间加热和家庭热水的组合器具。(你最初的问题没有提到空间供暖。)
Rinnai Q Premier的22加仑油箱使空间供暖成为可能。(要了解设计一个没有储存罐的循环加热系统的所有困难,请参阅使用无水箱热水器进行空间加热.)如果你打算安装一个循环加热系统,水箱是个好主意。
有关调制冷凝锅炉的更多信息,请参阅调节冷凝锅炉的尺寸.
斯科特,
如果这是进入一个建造良好的家庭进行谨慎的空间加热系统的设计。要计算出你可能需要多大的缓冲罐,你可以使用以下公式:
17000 BTUh -最小区域= BTUh剩余
BTUh剩余x期望运行时间(通常为10分钟或更长的时间)=周期因子
循环因子/ΔTx 500 =罐容量
大多数人使用设计负荷最小的区域,我通常使用40* ODT的负荷,以使锅炉在供暖季节的更大百分比的时间内进行良好的长周期燃烧。每个房间的热量损失计算和知道系统将如何分区是必要的。
https://www.rinnai.us/boiler/product/qp85n#tabs-2
您可能会发现一个独立的锅炉尺寸正确,更适合您的需求和需求更适合。