为有潮湿问题的地下室保温
你好,GBA,
1910年的殖民在气候区5....
我在处理一个潮湿的地下室。今年九月,我们安装了周边地沟(法式)排水管和新污水坑。我们经历了几轮严重的雨雪融化,地下室干燥得像骨头一样。湿气问题已经解决了。
现在,现在是绝缘壁的首选方法?闭孔喷雾泡沫?
XPS吗?Poly-iso板吗?我要不要在隔热层后面靠墙放个排水垫?
必须指出的是,在这次家庭性能改造过程中,我们还将对气球框架外墙进行绝缘,并对阁楼进行适当的空气密封/绝缘。我们希望在这个项目的过程中显著地收紧信封。
我的倾向是在地下室的CCSF,但我想知道它是否太蒸气不渗透,是否会太强烈地阻止干燥到内部。
任何想法吗?
谢谢!
回复
艺术,
这取决于你选择哪种绝缘安装-闭孔喷涂泡沫,XPS, EPS,或polyiso。显然,你不应该使用玻璃纤维或纤维素。
大多数环保建筑商更喜欢使用EPS或polyiso,因为它们比XPS或喷雾泡沫具有更低的全球变暖潜力。然而,如果你的地下室墙壁是不规则的(例如石头和砂浆),喷射泡沫比硬质泡沫更有意义。
不要吝惜绝缘厚度。2006年IRC要求在气候区5至少有R-10地下室墙体保温,在气候区6至少有R-15地下室墙体保温。多绝缘总是比少绝缘好。
谢谢马丁。对于砌体上的凝结和/或墙壁的干燥能力,是否有任何具体的问题会成为决定因素?对排水平面的必要性有什么特别的担忧吗?排水平面会将潮气带入法国的排水沟吗?
艺术,
我猜你的墙里面没有水。即便如此,在墙壁和泡沫绝缘材料之间安装一个有凹痕的排水垫将是一个很好的保险措施(如果这一步在你的预算之内的话)。确保排水垫延伸(并连接)周边的法国排水。