GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

绝缘混凝土砌块房子

Rob鲨鱼肉|发布GBA专业帮助

我正在寻找一份装修工作,包括在现有的单层住宅上增加二楼。现有外墙为8块″混凝土砌块,灰泥。

房主希望保持这些墙壁的完整性,因为灰泥的形状很好,窗户是新的。

为了符合拉伸能量规范,我们可能需要对这些墙进行保温。是否有一种可行的方法可以在不影响外部和/或造成潮湿问题的情况下绝缘这些墙?我在气候区5a -新英格兰。

谢谢你的想法和建议。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    抢劫
    这所房子隔热的最好方法是在外面。

    可以在房子内部进行绝缘,但有几个地方是棘手的。如果地基是地面的楼板,你需要在外墙的内侧切断楼板,插入垂直的硬质泡沫绝缘材料,以中断楼板之间的热桥接。这项工作将是困难的,你必须咨询一个工程师,以确保这个计划是可行的。

    如果房子有一个地下室,浇筑混凝土墙,工作就容易多了。你需要将边缘托梁区域和地下室墙壁的内部隔离。

    在这两种情况下,你都需要注意在墙壁顶部与屋顶相接的棘手区域热障的连续性。

  2. 专家成员
    Dana多赛特||#2

    如果没有现有的绝缘材料,而且CMU芯是空心的,你可以用非膨胀的注射泡沫填充(TryPolyMer, CoreFill-500等),但这并不便宜,净r值仍然低于新建筑的标准。

    注射泡沫是相当的水蒸气渗透性,但不会wick水,不会改变墙体的水分动态非常多,在大多数情况下。如果无法进入CMU岩心开口的顶部,可以从内部或外部钻取~1”的孔进行填充。这增加了一些成本,因为钻探和修补工人。