用ic炔诺绝缘屋顶,并向椽子翻盖 比尔·多尔蒂|发布了能源效率和耐用性在2011年11月1日08:51am 我们在马萨诸塞州南部有座斗篷风格的房子。靠近大海。二楼的天花板很低,所以我们把它拆了下来,希望能有教堂的天花板来增加一些高度。我有点紧张,这是直接喷到下面的roff。任何想法吗? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 在屋顶甲板上的Icynene的天花板上添加蝙蝠? 屋顶椽上喷洒冰毒 大教堂天花板的ic inynene水分问题 Icynene超过现有的石膏板大教堂天花板? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年11月2日上午05:15|#1 比尔,1.您位于气候区5。根据2009年的IRC,你的天花板应该至少与R-38绝缘。 2.如果你安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫,你需要至少6英寸的喷涂泡沫。如果你安装开孔喷涂聚氨酯泡沫——Icynene最常见的安装类型是开孔泡沫——你需要至少10英寸的喷涂泡沫。如果你的椽子不够深,你可能需要把你的椽子或更深的椽子覆盖到现有的椽子上。由于老房子的椽木通常都不大,所以无论如何,姐妹式的新椽木可能是个好主意。 3.假设你有足够的椽子深度,如果你不想的话,你不需要直接安装泡沫喷雾。许多人喜欢在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间留下一个通风的空气空间。如果你决定有通风管道,它将更容易修复未来的屋顶漏水或护套腐烂。最好的通风挡板是由薄胶合板和1x1棍子现场建造的挡板。 比尔·多尔蒂|2011年11月2日上午08:31|#2 谢谢你!你认为这是一个好主意还是我来处理较低的天花板高度更好?我的承包商认为封闭电池绝缘是最好的选择。 卡尔Korpela|2011年11月2日上午09:41|#3 虽然马丁关于r值的看法是正确的,但考虑到倾斜天花板现有的r值。我建议在现有的空腔内喷涂泡沫,无论深度如何,但也包括现有的倾斜天花板部分,这无疑将大幅提高现有组件的性能,甚至通过增加热损失的有效面积。用Martin的方法进一步提高绩效我进一步同意马丁关于椽子姊妹化的建议,但如果你打算拆除天花板搁栅,这必须进一步评估。这些现有的吊顶搁栅正断断续续地支撑现有的椽子/屋顶搁栅的跨度。如果您删除这些,您必须进行补偿以扩展更大的距离,使用span表很容易计算出来。 GBA编辑器 马丁Holladay|2011年11月2日上午09:48|#4 比尔,卡尔对拆除天花板搁栅的效果的看法是正确的。拆卸前请咨询工程师。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
比尔,
1.您位于气候区5。谢谢你!你认为这是一个好主意还是我来处理较低的天花板高度更好?我的承包商认为封闭电池绝缘是最好的选择。
虽然马丁关于r值的看法是正确的,但考虑到倾斜天花板现有的r值。我建议在现有的空腔内喷涂泡沫,无论深度如何,但也包括现有的倾斜天花板部分,这无疑将大幅提高现有组件的性能,甚至通过增加热损失的有效面积。用Martin的方法进一步提高绩效
我进一步同意马丁关于椽子姊妹化的建议,但如果你打算拆除天花板搁栅,这必须进一步评估。这些现有的吊顶搁栅正断断续续地支撑现有的椽子/屋顶搁栅的跨度。如果您删除这些,您必须进行补偿以扩展更大的距离,使用span表很容易计算出来。
比尔,
卡尔对拆除天花板搁栅的效果的看法是正确的。拆卸前请咨询工程师。