GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

屋顶椽上喷洒冰毒

帕特丽夏盾牌|发布能源效率和耐久性

我有一个客户,他的阁楼很大,没有隔热。她的AHU位于具有绝缘管道工作的阁楼上。阁楼的顶部有近9英尺的净空,客户想用icynene(喷过的泡沫为我们提供8″)来隔离2×6的椽子。的问题。客户担心,在喷洒冰毒过程中产生的烟雾被困在阁楼里,然后渗入到下面没有胶合板的地方的干墙天花板——靠近当前的拱底和管道系统的区域。我的安装人员声称没有必要,因为所有东西都将被塑料覆盖,但我理解她的观点,并觉得在喷涂后立即强制通风可能是一个好主意。

的想法。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    帕特丽夏,
    喷雾泡沫制造商和知名的安装人员的最佳实践建议要求,在泡沫安装期间和之后,工作场所用聚乙烯隔离并机械通风。

    以下是我在博客上关于这个话题的文章,有气味残留问题的喷雾泡沫

    “大多数制造商建议喷涂泡沫施工现场用聚乙烯屏障隔离,并在喷涂泡沫时用排气风扇降压。现场通风要求在在线最佳实践指南《高压喷涂聚氨酯泡沫的健康和安全产品管理工作手册》中进行了描述和说明。工作手册指出,“在封闭的工作区域中设置负压将从工作区域边界周围的小裂缝和缝隙中吸入空气,并排出工作区域的空气。主动通风是通过使用一个或多个风扇将空气抽进或抽出工作空间,并在工作空间内创造一个负压来实现的。仔细考虑排气的位置。理想情况下,排气被释放到一个空置的空间,它不太可能通过一个进气。这将有助于保护邻近地区的居住者和工人免受潜在的化学接触。(工作簿可从以下网址下载http://www.spraypolyurethane.org)。”

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |