你好,
我有棚屋的屋顶天窗,将脊线下方的屋顶连接在脊线下方,所以通风是一个挑战。棚屋目前与空气通风口底部被隔热,以进入,但不能退出,我内部有水分问题。我在海拔1200英尺的新汉普郡(气候区6A,我相信)。

我的问题:如果我重新隔离我的屋顶并将它带到R49,我会因为通风不足而解决水分问题吗?

谢谢,

罗德尼
新罕布什尔郡

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    罗德尼,
    它是完美的,可以创造一个不经过透露的绝缘屋顶组件。为此,您需要:(a)将至少一部分绝缘安装为屋顶护套上方的刚性泡沫,或(b)将至少一部分安装在屋顶下方的闭孔喷雾泡沫中护套。

    有规则要求这些泡沫层的最小所需的R值。本文解释了所有规则和其他细节:如何建立绝缘大教堂天花板

  2. ekstrom||#2

    谢谢,马丁。
    您引用的文章非常有用。欣赏快速回复。