绝缘倾斜的墙壁和阁楼
我们正在翻修布鲁克林一栋建于1924年的2.5层砖房(就在4A和5A区附近)。出于历史和预算的原因,我们不打算拆除这里。相反,我们试图绝缘/空气密封/收紧,以最大限度地提高对环境的影响,最大限度地减少大锤的冲击。一些类似于“相当不错的(翻新)房子”的东西。
然后,我们的第一和主要焦点是顶楼。它主要是在屋檐下,膝盖墙,倾斜的墙壁,少数宿舍和上面的阁楼。哦,是的,它有一个漏水的西班牙瓷砖屋顶,我们现在无法更换。因此,我们需要一个系统可以有弹性泄漏并不会腐烂我们的板条护套。
我已经敲掉了两个计划(见附图),我真的很想听到你对你的更加伟大的......它正在为模具/腐碎/冷凝/天启设置。请参阅附图以澄清这些描述。
计划都Accuvent挡板增加空气循环在屋面板下,导演最终泄漏水的屋檐而不是纤维素,并提供循环空气干燥屋顶木板,防止腐烂。就是因为水的缺点不会浸泡纤维素/石膏板,我们不会马上知道泄露的情况。但优势似乎占了上风。
计划#1:
我们用挡板,密集地包裹,并将椽子(约9″深)一直密封到山脊线。所以在覆盖层之后,下一层是挡板,然后是高密度填充纤维素,智能膜,然后是空气(阁楼)或干墙(三楼)。
优点:
-保持空调在有条件的空间
缺点:
- 更多的屋顶被遮挡,所以泄漏难以找到。
-阁楼是有条件的空间,所以在冬天热量会被困在那里,而不是生活空间。
计划#2:
我们拆下三楼的石膏天花板,把空气屏障降到那一层。我们要在护膝墙和倾斜的天花板上做挡板和密集的填塞,然后在阁楼的平搁栅里做大量疏松的纤维素。
优点
- 少条件空间!
- 更多的屋顶护套可供检查和维修
-更多的空气流通到覆盖的外壳,所以它会干得更快。
cons
- 花费更多?
-我们需要担心两边的冷凝吗?
-空调是在非空调的空间里,尽管我们很少使用空调,所以它几乎不像热那么重要。
另一个需要考虑的是,考虑到天窗和难以接近的墙壁,这将不是一个完全密封的顶楼。这是否改变了计算?
还有什么我们忽略的地方吗?
[并且,如果这是相关的和/或你感兴趣,我们正在做热水散热器与mod/con锅炉,和下一步的攻击是绝缘地下室和安装内部风暴窗]
我们用我们的保温计划击中了一堆死区:尊重和已有证书的承包商给我们的计划似乎坚实,并且在许多情况下,这个论坛一直是我们和凝结/模具/死亡/毁灭的唯一一件事。不幸的是,作为读者潜伏的潜伏在计划中更有效地拍摄漏洞,这是一个用于升起一个的计划。所以我在这里要求你的意见。所以提前感谢任何和所有的想法!
回复
金伯利,
如果你在阁楼有空调管道系统,你的隔热层应该沿着倾斜的屋顶平面,这样阁楼就在有空调的空间内。
但是,我建议改善。您应该在额外的框架上切割以加深椽架,以便您可以绝缘到比计划的R-33更高的R值。
谢谢你的意见 - 我希望你能够颂扬。非常有趣,看看这是在这里最重要的因素跳出来的。这是因为它会在运行时提高系统的性能,或者因为它全年保持绝缘和空气密封的连续性?
金伯利,
无条件的阁楼的管道真的,真的,真的很糟糕。即使你没有吹过管道,它们也泄漏了条件空气。
所有导管都需要在您家的条件空间内带来。
不是答案,而是澄清请求。我正在努力在费城以外的类似项目,3/8“胶合板而不是Intello一直到椽子基地的顶板。我计划在椽子下面加2”多自群,这足够深允许8.5“在海湾内吹入的玻璃纤维绝缘。我的通风渠道是2”深,由1“的Polyiso(应该使用更多渗透物,但契约已经完成)。连续拱门和脊通孔。
倾斜天花板上的椽子间的绝缘将密集包装,稀松布横跨斜坡顶部,符合平台,以保持致密包绝缘吹出顶部。将有16英寸的松散填充玻璃纤维上方平面,其中2“也是如此。所有这些都在关节和边缘密封,并且与金伯利的情况不同,没有管道或其他公用事件。在胶合板中渗透到通风口。鉴于阁楼空间没有管道,这是否应该好吗?
威廉,
Q。“考虑到阁楼空间里没有管道,这个能行吗?”
答:是的。
马丁,谢谢你的意见。我实际上刚刚找到了你最近的帖子,关于创造一个有条件的阁楼(完美的时间!)。你提到“聚苯乙烯”重量“太狭隘,太浅了,而且太脆弱了。”灌肠者应该更强大,我相信,更深入。这些是足够的吗?此外,如果您想让我在那里发布这个问题,请告诉我。
此外,我们的通风了很少,因为我们没有山脊通风口。挡板是否仍然足够?
金伯利,
我认为机构会很好。
用大多数类型的屋顶改造山脊通风口通常是一项相当简单的工作。