绝缘捆绑的阁楼地板
需要绝缘阁楼地板与24°c/12英寸高的桁架托梁已捆绑1×3带,16°c横跨托梁的下方。绑带下面贴1/2块蓝板,贴面灰泥构成天花板。石膏上刷了两层贝尔天花板漆。
我担心的。绑带在托梁下创造了一个空间,因此它将使托梁湾“连接”起来。如果我使用无面roxul蝙蝠,空气可以从一个海湾到另一个海湾,这是我的首选,因为我有很多。我也有一些纤维素,我可以铺成我的第一层来填补绑带造成的空隙。
我有什么选择?
谢谢,
史蒂夫
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
搜索和下载施工细节
回复
工字梁法兰有多宽?
如果你真的想这么做,你可以用泡沫把那些凸缘下面的缝隙都填满。我会认真考虑用吹制纤维素来完成整个任务。它更快更好,可能会快很多,这取决于净空是多少,以及你必须削减什么。也许你可以把电池卖给绝缘体从纤维素账单上扣几块钱。
谢谢。它们是KD托梁。这些都是DIY的,所以速度不是一个因素。没法到阁楼甲板下面去做泡沫喷雾但我可以往里面吹一层纤维素。
我不确定我有没有照片……你说的是“桁架托梁”,所以我以为你指的是I托梁,有时它的法兰宽达3-1/2”。纤维素不可能塌陷到一个3/4 x 3-1/2的空间里,所以如果你想要挑剔的话,我会预先填充一些东西,否则你最终会得到一些气囊(真的不是世界末日)。
也不知道你说的阁楼甲板是什么意思。你必须把绝缘材料放在干墙的顶部,所以你基本上需要完全的通道,尤其是用电池。
我的阁楼上有一个很大的走道,地板是胶合板。纤维素必须先放进去,然后我们把胶合板放进去。
斯蒂芬,
即使纤维素不能填满捆扎带留下的3/4英寸高的空隙,它仍然可以解决气流问题,这是Roxul电池无法做到的。我建议你在阁楼地板上使用一层深层纤维素,把Roxul绝缘材料留到别的地方做。
我的胶合板天桥已经做好了,因为我想我要把椽子绝缘……阁楼地板的托梁不是我的托梁。它们只是2x10。t台下方+2英寸间隔。使t台下面的总空间达到11英寸。
在这样的应用中很难击败纤维素,任何电池解决方案都会有空隙和空隙性能问题,这在阁楼冷面应用中比在墙壁上应用更成问题。如果你必须使用球棒,3”(分钟)的纤维素是保证收紧和填补空白。对于您正在谈论的空间量,我没有看到使用Roxul的任何部分的好处。我和唱诗班一起演唱这首歌,为了达到预期的效果,这是一场全纤维素的演出。但开放的吹风机阁楼不是一个非常困难的DIY工作与租赁鼓风机。
吹到3”左右,超过托梁的顶部,无论你可以给它一个R10热打破框架,这是一个值得的性能增强。
听起来11英寸是它开始覆盖t台之前的最大值。
谢谢你的家伙。我可以用地下室的roxul和阁楼上的纤维素。