甲板下的绝缘天花板
Meri Lewis.|发布了能源效率和耐用性在
气候区5.
我们已经打开了一小部分的厨房的天花板,该厨房位于带有膜屋顶的屋顶甲板下。这是在1910年的房屋内,墙壁没有绝缘。目前在这2×8框架上空腔内没有绝缘。有折叠灯。(房子的主要屋顶正在接收新的R60吹入)
回到甲板下的天花板的小部分。
绝缘分包商想要安装2“闭孔喷雾泡沫和5 1/4”围兜。我担心甲板子地板周围的双蒸汽屏障。
其他选择是仅安装围兜并密切关注内部蒸汽屏障片。我的担心是,通过R30光纤,露点将发生在护套上,并且可能会滴入绝缘体,这些绝缘将弄脏灯
从蒸汽的角度来看,它显然最好地保持护套温暖。我也可以提出R30喷雾泡沫,但我怀疑这将通过成本来通过。
不确定......
答案
另一个想法是建议他重做膜屋面,并在现有的甲板下面添加通风腔。
Meri,
在气候区5中,一个不打开的屋顶组件,将喷雾泡沫与蓬松的绝缘体相结合(因为您的绝缘承包商建议)需要具有R-20的最小R值的喷雾泡沫层。所以2英寸的闭孔喷雾泡沫(R-12至R-13)是不够的 - 你真的需要至少3英寸的闭孔喷雾泡沫。
有关更多信息,请参阅以下文章:
绝缘低斜坡住宅屋顶
如何建立绝缘大教堂天花板