绝缘一个没有蒸汽屏障的老房子
你好 -
我的房子建于1896年。施工方法与我拥有的任何其他老房子都不同。没有外部护套 - 它都在里面。
所以你有3/8英寸的石膏(在一些改造区域的干墙),3/4“舌头和沟槽木材,也充当石膏,螺柱海湾,木板的钥匙。
墙壁上没有绝缘。我们想改变这个。我已经有各种不同的建议:
1:吹绝缘体(纤维素)不会做任何好的,只需密封外部和内部气隙。
2:吹纤维素会有所帮助,但是来自内部的水分将在隔板的背面凝聚并导致涂料失效。
3:吹纤维素会减缓任何泄漏的空气,并且它可能不会使其在温暖的温度下使其足够远,以引起任何问题。
我不知道谁相信或做什么。
唯一的空气中唯一的漏洞是几个电动盒,也许是这里的钉子洞。
阁楼被密封,是R-55。努力改善密封边缘梁和在那里绝缘。修复原始窗户和添加风暴也在作品中。
我们只想要一个舒适的房子,不会花费胳膊和腿加热。试图使旧的贵妇人尽可能像绿色!
一些额外的细节 - 2楼故事,印第安纳北部,墙壁是2×4,房子不是气球框架。
谢谢你的任何洞察力。
答案
什么是外部壁板?你会在不久的将来替换它吗?重要的是要知道墙壁的外部以及内部在试图确定如何隔离而不会引起问题时。
密封电气盒并不难。如果您只有前面的进入,请使用红色硅胶火填缝(高温型,不是膨胀)来密封任何螺钉孔或敲除。只需使用您需要它的一点,尽量不要在盒子里面有大球。您希望围绕盒子周边的良好密封,以密封到石膏墙上。
账单
致力于较老的家园可能是令人生畏的。首先要做的事情是确保你井井水井,然后空气密封建筑物,从阁楼开始,然后你的地下室轮辋托梁,那么任何追逐你家的底部t0-顶部的追逐。
查看此GBA资源的建筑评估://m.etiketa4.com/article/the-construction-process-part-1-building-assessment.。
然后寻找一个关于评估您家庭的表现(www.bpi.org)的BPI认证技术人员。
WR8,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
你的问题的标题是“绝缘一个没有蒸汽屏障的老房子。”也许你需要知道的第一件事是,内部蒸汽屏障的存在或不存在是无关紧要的。(如果您想要墙壁内侧的蒸气延迟器,您可以随时涂上汽室涂料。但这通常是必要的。)
重要的是空气密封。有关蒸气扩散的更多信息,请参阅以下文章:
“我需要蒸汽迟钝吗?”
“蒸汽延迟器和蒸气屏障”
现在,您正在考虑安装螺柱之间的密集包装纤维素是否有意义。答案取决于您拥有的类型的歌曲。
比尔是正确的,最好的方法是去除现有的壁板;绝缘墙壁;安装护套;并安装一个新的WRB和新壁板。
我的名字是michael - 抱歉我忘了!
壁板是木板。除了不是雪松之外,我不确定木材的种类。删除它是一个噩梦。虽然它是未来的可能性。
但是,是的,基本上我现在询问是否会对致密包纤维素感到意义,或者如果我只是造成问题并扔掉钱。
迈克尔,
我住在明尼苏达州中部的双城市。我在70年代众多复古70岁和80岁的山区观察到,现在超过100岁,条件非常好。这些建筑物,其中绝缘,墙壁和天花板。几个冬季后,石膏开始严重恶化。在绝缘之前,它们在特异性并从润湿事件中快速干燥,如散装水或冷凝。它们可能与玻璃纤维绝缘的地方。一种可能性是用玻璃纤维素或膨胀泡沫隔离。仅限一节并观察一两部分。如果它没有给你问题,你很高兴去剩下的房子。
同意更好的答案是拆下你的壁板,绝缘和护套墙壁安装一个WB
和壁板。
这些旧建筑在70年代在70年代的绝缘努力中毁了,在现在的绝缘区中收集了大量的霜冻。比变暖事件发生,并且它在各处倾倒液体水。
这里有人没有比我好。如果您决心在不删除壁板的情况下绝缘,我将首先进行测试墙。
无论你决定什么,我都衷心祝福你。
迈克尔 - 什么气候区?(它有所作为!)
没有外部护套密集包装壁腔将导致外部涂料的失效,并且可能在几乎任何气候中都有内饰墙壁。但是如果将第二层壁板添加为遮篷和新壁板之间的防栏,则致密包装仍会导致旧油漆失败,但夹板将足够干燥以存活,内部饰面墙体会保持干燥。也是如此,因为从外部的水分驱动器将被释放。
如果在过去的122年里,如果内部墙壁在它们上有5种涂料,它们可能已经非常蒸发 - 一层铅涂料将是一个真正的蒸气屏障。但是,如果您不确定,并且在气候区6或更高版本中,用“蒸汽屏障乳胶”底漆将保证至少第II类蒸汽迟滞,这在墙上有足够的墙壁。空气密封内墙将是使其工作的关键。