GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

旧房子的绝缘墙

mijnen|发布能源效率和耐用性

我去年在北卡罗来纳州的阿什维尔(4区)买了一栋老房子。我用吹入的纤维素将阁楼隔热到R-40,现在我准备好设计墙壁和爬行空间/地板了。

房子的外墙没有绝缘。现在房子的墙板是乙烯基的。

我听说把纤维素吹进墙壁会导致霉菌和腐烂。

我正在考虑在接下来的几年里在房子外面安装纤维水泥壁板(硬板)。

人们推荐什么来隔离墙壁?

我是不是应该先在房子外面加上泡沫板,然后再去铺新的墙板?

我应该在内墙上放泡沫板吗?(这是可能的,原来的木板现在已经露出来了。)

如果我吹进纤维素,然后添加外部泡沫板和纤维水泥墙板,我会有霉菌/腐烂的问题吗?

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. mijnen||# 1

    怀亚特

  2. 用户- 2310254||#2

    怀亚特,

    阁楼里的R-49(或更多)会更好。乙烯壁板下面是什么?请从外到内描述这面墙。

  3. mijnen||# 3

    我不知道乙烯基壁板下面到底是什么,但我相信有一层木瓦。我以为北卡罗来纳州的阁楼绝缘r值推荐值是R-38。对吧?

  4. mijnen||# 4

    我很快就会找出壁板下面到底是什么。非常感谢。

  5. 用户- 2310254||# 5

    各地的规定各不相同,但GBA通常建议4区使用R-49。在室内是否有一个区域可以让你窥视墙壁,看看它是如何组装起来的?

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 6

    Minjen,
    不管是谁告诉你用纤维素绝缘柱壳会导致发霉或腐烂,他都是错误的。在新英格兰,用纤维素在老房子的墙壁上密集填充是很常见的。有关这项工作的更多信息,请参见如何安装纤维素绝缘材料

    用纤维素密集地包装你的螺柱舱有两个好处:增加墙壁的r值,减少漏气。

    如果你决定安装新的壁板,如果你想,你可以在墙壁上添加外部硬质泡沫。有关这项工作的更多信息,请参阅以下文章:

    如何安装硬质泡沫护套

    屋顶和壁板工作是能源改造的机会

  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    乙烯基墙板符合IRC“通风包层”的定义,这为第4区域的墙体组件提供了足够的干燥路径。即使你把房子搬到第5区,它也不需要一个比标准内部乳胶漆更紧的内部蒸汽缓凝剂(!)

    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1

    如果窗户没有闪光,大量的水分可以进入,那么窗户下面就有发霉的风险,但这将是非常局部的,而不是堆叠的普遍问题。深屋顶悬垂或窗户遮阳篷可以缓解这一点,但当它的时间重新一侧,仍然值得纠正任何丢失的闪光。