平顶屋顶的绝缘和通风
大家好,
我正在屋顶上方的平板屋顶(卧室,浴室和走廊)。当前的屋顶具有相当糟糕的追加和排水问题,因此该计划是通过在托梁顶部铺设对角线撕裂的2x4s(或2x6s),然后铺设胶合板屋顶装饰物并安装平屋顶材料(滚动产品)来构建轻微的斜坡。目标斜率约为1英寸。每只脚。胶合板屋顶装饰在某些地方分解。
虽然屋顶从上面完全打开,但我将借此机会进行空气密封,并改善屋顶腔内的绝缘。目前的绝缘是在2×8(16“O.C.)托梁海湾中铺设的R-13玻璃纤维蝙蝠。该屋顶的电流通风使用拱门通风口,两英寸直径圆,以托梁在托梁之间。任何两个托梁之间的空间与其他托梁空间隔离。据我所知,该屋顶的“通风”系统取决于压差,从托管托管到另一个两英寸的侧面,从托卧位差速度差。
我相信屋顶的更好的通风系统将包括山脊通风口(我一直在GBA读取大量的问答),但可以在这种低矮的坡上进行脊通风口吗?是否有其他通风解决方案?
我的绝缘偏好是纤维素,在这种情况下,我应该考虑其他任何绝缘产品吗?如果不可能额外通风怎么办?
我住在加利福尼亚州圣克鲁斯(气候区3)。房子37岁,1628平方英尺。最近的鼓风机门测试产生2981 CFM50。
提前感谢您提供的任何帮助,
matt
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节


答复
托托湾的导管的存在可能规定护套以下外部XPS ......可以遏制“山脊”并安装脊通风口
马特,
商用平顶屋顶几乎从未发泄。历史实验与扁平屋顶的屋顶通风口证明有问题,进入通风口的水比留下通风口。
您的三个问题的标准解决方案 - 旧屋顶,池塘,绝缘不足 - 是安装在现有屋顶甲板顶部的锥形刚性泡沫,然后在新屋顶上安装。锥形刚性泡沫将为您的屋顶提供斜坡。联系商业屋顶供应屋以了解有关锥形刚性泡沫的更多信息,以及哪种屋顶产品兼容可用的泡沫系统。