周边排水管和地下室整理
我希望在墙壁上使用Thermax Painels在我的地下室创建一个绝缘室。
地下室具有周边漏极(见附件),其使用沿着墙壁的凹坑垫,其在地板下方的几英寸到围绕墙壁。该垫子捕获通过墙壁渗透的任何水,并将其路由到排水管。此外,墙壁的上部覆盖以沉重的白色塑料,延伸到凹坑垫后面。这种塑料捕获任何水从墙上渗出的水,但安装人员说它是由墙壁的不太高于凹坑垫的非典型,并且塑料大多是化妆品。
我正在考虑安装Thermax的3个选项:
1.将Thermax应用于凹坑垫和塑料,从地板到天花板,将Thermax钉在基础墙壁上
2.拆下塑料并将Thermax粘贴到从地板到天花板的基础墙壁(再次,覆盖凹坑垫)
3.取下塑料,将热带粘贴到从天花板到凹坑垫上方的基础墙壁。
任何意见,将不胜感激。
乔米饭
答案
乔,
我会选择第四个选项:
安装更多凹坑垫,使凹坑垫从墙壁的顶部延伸到墙壁的底部。(为此,您需要删除现有的聚乙烯。)在新的凹坑垫和现有的凹坑垫之间的接缝处,您不需要重叠 - 简单的对接接缝将工作。然后将刚性泡沫安装在凹坑垫的内侧,使得刚性泡沫从墙壁的顶部延伸至平板上方约1/2英寸。
有关更多信息,请参阅以下文章:
“使用凹坑垫保持地下室壁干燥”
“混凝土和砖的紧固件”
马丁,
我会不同意对接缝。如果有任何水在凹坑垫下运行,它将在地板上偷偷溜出地板上。如果他可以获得相同的凹坑垫,通常很容易获得至少一个历程作为重叠。如果是这样,值得麻烦。廉价保险,即使是不太可能的情况。
密封接缝和凹坑垫的顶部,以阻止水分和/或氡泄漏。