GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

阁楼转换的绝缘材料,具有2×4框架

Joe Sobolewski.|发布了能源效率和耐用性

我们正在将阁楼转变为生活空间,我正在寻找最佳方式的输入来隔离空间。房屋位于俄勒冈州波特兰,俄勒冈州的绝缘空间有限,因为屋顶是用2×4椽子(附着图)的框架,而且我们不能突出由于天花板高度导致的空间。我在考虑使用闭孔喷雾泡沫,或者与其他形式的绝缘相结合。任何建议将不胜感激。

谢谢,

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    乔,
    您在气候区4C。根据2012年的IRC,您气候屋顶和天花板的最小值是R-49。

    问:“我正在寻找最佳方式的输入来绝缘空间。”

    A.绝缘这个空间的最佳方法是将几乎所有所需的绝缘放在屋顶护套上方。该方法需要在屋顶护套上方安装一个或多个刚性泡沫层,然后是第二层屋顶护套和新屋顶。

    问:“任何建议都会非常感谢。”

    答:椽架湾之间的3.5空间为透气绝缘(纤维绝缘)的透气绝缘(纤维绝缘)或闭孔喷雾泡沫的R-19提供空间。在任何一种情况下,由于通过椽子热桥接,屋顶组件的实际R值将较少。这并不多,但是如果你不愿意在屋顶护套上方安装刚性泡沫,那么最好是最好的。

登录或创建帐户以发布答案。