GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

绝缘需要帮助?

尼克·林恩|发布能源效率和耐用性

我在建造一所房子的过程中,认为我有一个很好的绝缘计划,但想知道我是否可以做得更好。我目前计划使用的方法将通过代码,但我认为如果我可以有效地增加r值,为什么不呢。最好现在就做。我住在4a区。我们有炎热的夏天和相当寒冷的冬天。

1的故事
2×6建设
乙烯基站
特卫强房子包
的Osb板
在螺柱腔内安装玻璃纤维或牛仔布棒,r值为21。
干墙
有一个完整的地下室,会有一段时间未完工。
阁楼将有像r50吹制玻璃纤维

所以这就是我的困境,我能在房子内部安全地添加某种坚硬的泡沫绝缘材料,而不必担心潮湿或蒸汽的问题吗?
理想情况下,应该放在右边外侧,但我想我来晚了。房子已经搭好了框架,房罩和窗户都已经安装好了。在不拆除窗户和增加扩建的情况下,是否还可以在外面添加刚性泡沫,覆盖整个房屋?

或者有没有更好的解决办法,比如喷雾泡沫?

提前感谢您的所有回复和建议。我希望我已经包含了足够多的细节,以便大家做出好的评价。

尼克

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    尼克,
    你现在问这个问题有点晚了。

    有很多方法可以提高墙壁的r值,比如在室内加厚墙壁。然而,在你决定是否值得尝试这些方法之前,我们需要更多的信息。

    电气的粗工已经完成了吗?(换句话说,你的电工已经安装好你的电箱了吗?)如果是这样的话,改变要比你的电工还没有开始时复杂得多。

    改善墙壁性能的一种方法是在您的螺柱舱绝缘之前安装可喷涂的填充物。有关更多信息,请参见空气密封与可喷涂填充物

  2. 尼克·林恩||#2

    马丁,谢谢你的回复。

    电气方面的工作还没有完成。所以,这应该不会造成额外的问题。希望这能给我更多的选择。

    同时,我将研究空气密封与喷雾填塞。

  3. 内特G||# 3

    随着你的护套,房屋包装和窗户安装,现在安装外部硬质泡沫或硬质矿物棉并不一定太迟。你只会看到凹陷的窗户。细节不是真的非常复杂,因为你不需要整合刚性绝缘板与你的WRB层。外部电气箱本来就不是什么大问题;你可以只添加盒子扩展器,使最终开口与木板或覆层齐平。更大的问题将是外部软管围嘴,排气口,外部电气面板和其他这样的渗透,如果它们终止在当前的墙体外部,可能更难延长或重新安置。当我在装修时用2英寸的外部泡沫覆盖我的房子时,就遇到了这个问题;我们最终只是在外部电气面板周围安装泡沫,因为移动它是不划算的。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    尼克,
    你可以在墙壁内部安装硬质泡沫。以下是一些建议:

    1.这种类型的墙需要能够干燥到外部。因为乙烯基壁板通风很好,你应该没问题。

    2.棘手的地方是边缘托梁和隔断交叉。如果你记得对这些区域以及外墙的中心区域进行绝缘和空气密封,你的墙会表现得更好。

    3.如果你只安装1或2英寸的硬泡沫,可以将干墙直接安装在硬泡沫上,而不带任何皮屑,使用长螺钉穿过泡沫进入螺柱。大多数干墙承包商讨厌这样做,然而,所以有一个讨论与您的干墙承包商之前,最后确定您的细节。

    4.如果你决定安装水平的毛条,在选择安装电箱的深度时要记住这个细节。当然,你还得和你的电气承包商谈一谈,他们可能对你的计划不太满意。

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |