遥控墙腔内的绝缘性? 克里斯巴赫|发布了绿色建筑技术在2011年10月21日03:24 AM 我对持续设计非常感兴趣,但我似乎在我搜索详细信息时似乎都可以找到。我刚刚在JLC论坛中看到了一个遥控墙体细节,其中包括2 x 4墙体框架,然后在腔内玻璃纤维绝缘。这不是降低鞘的临时吗?有点击败这种建筑的目的?此外,我最近通过CCHRC阅读了2010年关于2002年在阿拉斯加完成的一项研究的文章,他们发现他们测试的遥控样式归零他们预测的燃料两倍。这不会是没有在屋顶上使用膜的结果吗?或者是否有可能是一个超大的锅炉,正如他们所建议的那样,可能是原因?提前致谢 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 使用ZIP系统进行远程设计的房屋 没有Bituthane的遥控墙 在偏远的墙壁和下屋顶连接的细节 密封遥控墙改装中的无法兰窗口 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2011年10月21日03:40 PM|#1 克里斯,我假设您看到了我的文章主题:从墙壁和天花板中获得绝缘材料。 另一个资源是这个家庭能源由Chris MeanceCece的文章:“把它包装起来:在外面的皮肤建造房屋。” 我同意你的意见,最好省略持续墙壁之间的任何绝缘。如果您最终在螺柱托架中放置绝缘,请务必进行露点分析以确保您的护套不会太冷。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
克里斯,
我假设您看到了我的文章主题:从墙壁和天花板中获得绝缘材料。
另一个资源是这个家庭能源由Chris MeanceCece的文章:“把它包装起来:在外面的皮肤建造房屋。”
我同意你的意见,最好省略持续墙壁之间的任何绝缘。如果您最终在螺柱托架中放置绝缘,请务必进行露点分析以确保您的护套不会太冷。