砖块下的绝缘层安装在钢制框架上

雷蒙德休埃|发布了绿色建筑技术

绝缘钢框架墙的最佳方法是什么?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    钢螺栓和砖之间的连续绝缘是对其产生任何热性能的关键。

    作为木材的导热性,钢是大约375倍,这对腔填充的性能产生了巨大的损失。在热桥接2x4壁与螺柱16“o.c中。热桥接后R15岩羊毛在大约R10中进入R10,但是钢框架的相同壁螺柱螺柱有一点r7。R13在R6下。

    http://web.ornl.gov/sci/roofs+walls/research/detailed_pa​​pers/thermal_frame/

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    雷蒙德,
    所以没有误解:当Dana写道“钢螺柱之间”时,他并不意味着绝缘应该安装在螺柱托架中。他的意思是您需要安装连续的刚性泡沫绝缘层,完全在钢框架的外侧。

    如果您的目标是R-20墙壁,您需要5英寸的EPS,4英寸的XPS,或约3英寸的Polyiso。更好。