砖石墙的内部保温
我正在翻修多伦多的一座砖房。外墙是承重砖墙,有一些填充,毛皮和石膏板。我想在室内添加绝缘使用的墙组件描述的pdf指南“砖石墙的内部绝缘:最终测量指南”第24页见下面的URL。我有一个关于这个组件的问题…我注意到没有阻气器,我是否应该在绝缘和木钉之间的保温侧安装一个阻气器?
另外,您是否建议我在添加新的绝缘组件之前,完全删除现有的毛皮和石膏板?
谢谢你的帮助。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
大卫,
你会注意到,建筑科学公司的专家建议使用“半渗透硬性泡沫”——例如,膨胀聚苯乙烯(EPS)——在这个细节上。他们指定半渗透泡沫的原因是,它是可取的,这一组合有一些能力,以干燥到内部。这就是为什么你不想在这里包含一个内部的蒸汽屏障。(刚性泡沫已经是一种蒸汽缓凝剂,但它不是一种蒸汽屏障。)
当你在室内对多层砖砌建筑进行保温时,有必要将保温材料直接安装在砖上,不要有夹层或空隙。
有关这些问题的更多信息,请参见旧砖房绝缘.
下面是正在讨论的细节。
.