我的基金会在动吗?
我和我的妻子在沙土上建了一栋零层的房子。基础,建于2019年10月,4″钢筋混凝土,7″高密度EPS, 3″夯实基础,下面夯实(砂)填充;施工前等级轻微倾斜。许多窗户都是Thermo Tech Northern Exposure公司于今年1月安装的三层玻璃窗。
在最近访问房子的时候,我们发现,随着一些但不是所有的窗户,锁定机制需要很大的力量。不幸的是,我们不确定安装后是否在安装后运行;那些我们操作的人都很好,但我们没有系统地测试它们,并不知道安装程序是否已做过。
我们担心这种对窗户的观察可能反映了房子/地基的沉降。总承包商已经检查过了,说没有任何和解的迹象。
问题是这种与窗户的现象是否可能是由于稳定,而且它可能比其他任何人都在寻找沉降的标志更敏感。
回复
查克,
如果您的窗户安装在带有外护套的木框架墙壁中,则提供剪切平面,基础的不可观察的沉淀不会对其操作有任何影响。窗户操作的问题是由于别的东西。我的第一次猜测将过度绝缘在用于空气密封或湿法框架的开口周围周围的过度绝缘。
房屋的统一安置将是不引人注意的,几乎是闻所未闻的,而且不会造成真正的影响。不均匀沉降首先会在地基上引起明显的裂缝。
三层玻璃和乙烯基窗扉不是最好的主意。IGU很重,即使有中等大小的开口,窗框也会随着时间扭曲。不幸的是,制造商没有告诉你这一点,人们最后几乎没有可操作的窗户。
这通常会在几年后发生,所以我不确定这里是这种情况,肯定不是基础移位。安装不良窗口的可能性更大。
恰克,我装了几百扇窗户,我总是惊讶于相同窗户的最终可操作性的差异。如上所述,安装是主要因素。我不排除框架运动,但我不会怀疑没有其他明显迹象的地基沉降。有如此多的变形力,可以应用的法兰是钉,作为密封胶和绝缘推入裂缝,作为修剪应用。另一个主要因素是制造公差,无论它是廉价的还是高端的,似乎总是显示在可见的变化。(一个特别麻烦的部件可能是在周五组装的。)我总是在安装阶段花时间进行“调优”,试图使操作标准化。这取决于你走了多远,也许一些调整仍然是可能的。
如果你怀疑地基已经移动,看看混凝土裂缝。
从你的问题来看,目前还不清楚你的房子有多完整。
现在窗户还是垂直的吗?
Walta
感谢所有的回复。在我看来,当然,窗户上的变形力可能来自墙壁,也可能来自地基。(墙面均为双螺柱墙,外窗均安装在承重墙内。)
Akos用了一个我不知道的缩写——IGU。谁能把它扩大一下?
谢谢,CB
绝缘玻璃单元。通常,您听到“热OPONANE”,但是早期制造商的商标。这是玻璃三明治,两三个窗口,各种涂料和气体填料。有时窗户制造商从另一家公司购买这一点,并在其周围构建窗户。
删除