在胶合板的阁楼地板上吹纤维素可以吗?
汤米Detamore|发布一般的问题在
我正在为我的阁楼准备一些额外的绝缘材料,想知道关于这个问题的共识是什么。目前,我的阁楼里有大量的胶合板地板,安装在2X6天花板搁栅之间的R19玻璃纤维板上。木棒是面朝上的,安装时纸的一面朝下(朝向天花板的薄板)。我打算把纤维素吹过这些地板,留下胶合板,但我想我最好确定不会有潮湿等问题。胶合板需要上来吗,或者我可以用纤维素来检查一下吗?
我做了一些研究,得到了关于这个主题的混合报告,所以我想问这里的建筑科学老师!在过去的几周里,我在潜伏中学到了很多。多棒的地方啊!
顺便说一下,我在德克萨斯州圣安东尼奥附近(2区)。
提前谢谢!
汤米
GBA细节图书馆
一个由气候和房屋部分组织的1000个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
汤米,
Q。“在胶合板阁楼地板上吹纤维素没问题吗?”
答:是的。
在隔热之前,尽可能对地板进行空气密封。用胶带把接缝和接缝处粘起来。阁楼地板空气屏障中断阁楼参与房屋的堆栈效应,排出和自然向上的水分驱动。
谢谢马丁!
是的,我确实打算把阁楼封起来,至少尽可能封好。胶合板确实使一些问题复杂化,因为它覆盖了一个房间的一些顶板。虽然事实上这个房间有一个双层顶板,用2x6覆盖在2x4上,覆盖了通常需要密封的石膏板缝隙。所以我想无论如何都无法到达那个缺口,即使胶合板不在那里。
我欢迎任何关于这方面的建议。我们很容易认为2x6和2x4的重叠和石膏板缝隙会密封泄漏,但我怀疑这并不完全是这样的……
更新:绝对不是这样的!在我能检查到的很多地方,2x6并没有接触到天花板上的石膏板。所以空气肯定有路径。
这就提出了一个问题:如果我不能完全密封整个阁楼,有一些(比如75%)总比没有好吗?好像我在某个地方读到过,不完整的密封只会导致更多的空气穿过打开的通道。
汤米,
空气密封的努力总是值得的,即使在一些无法到达的地方的裂缝无法密封。
空气密封,尤其是DIY,有难以置信的bang for buck,即使它不是一个全面的工作。
“用罐装泡沫密封现有住宅的能源成本效益可与节能灯媲美”
http://web.ornl.gov/sci/buildings/2012/2010%20B11%20papers/80_Bibee.pdf
胶合板周边的托梁用聚苯块和单部分泡沫密封,然后用自粘膜条或嵌缝覆盖胶合板的接缝。
谢谢大家!鼓舞人心的消息!
再多想一下,再上去看看,我觉得很容易撬开板子上的胶合板,用楔子撑开足够长的时间,把枪塞进去,至少封住2x6板子的底部边缘。值得一试!
谢谢尼克!