我打算在房子的一侧安装3台富士通9RLS3H。该区域是L形的,L形的基础是车库墙。有典型的风吹到L的底部从一个池塘从西北方向。
我最初想安装垂直于L的基础的单位,因为我记得在某处读到,单位的前面应该垂直于风向。但是然后我也在别处读到,室外单元不应该被定位到这样的位置,从一个单元的前面流出的空气指向第二个单元的后面流入,等等。我想知道这是否可以做一些额外的许可。L的底部在一个较高的水平,而侧边是斜坡,因此我更喜欢L的底部。我计划有一个离地2英尺左右的平台,以避免伊利诺斯州中东部的积雪。
提前感谢你的建议。
回复
引导,
我会把这些装置平行于最近的墙壁安装,而不是垂直于最近的墙壁,这样风扇就不会互相吹了。
谢谢你的建议,马丁。在选择它们应该与哪面墙平行时,风向重要吗?风可以吹进机组的前面(出风口)吗?或者它们的安装应该使风吹进机组的后进风口?或者风应该只吹进机组的一侧?提前谢谢。
盛行风向的影响将是相当小的大部分时间,但如果你想要一个风辅助,从后面吹将移动空气通过线圈与风扇电机是活跃的或没有。但当与墙平行安装时,墙会挡住风。
安装它,使风扇吹向墙壁将需要更大的距离之间的压缩机单元和墙壁。AOU9RLS3与风扇前面障碍物的最小指定距离是8英寸,但要想从风中获得任何帮助,需要将距离增加一倍或三倍。见第02 - 02页(PDF页码第39页):
http://bangorwinsupply.com/wp-content/uploads/2015/02/RLS3-DT.pdf
谢谢你,达娜。我也对推荐用于低环境冷却的挡风板感到好奇。我想知道它们在加热应用上是否有什么缺点。