GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

汽障位置

道格拉斯制革匠|发布一般的问题

你好,
我正在马里兰州东岸的一幢1930年代的房子下面进行隔热作业,房子的砖墩围绕周边开放。地板采用3/4″T&G地板钉在托梁上。对于绝缘,目前有R25岩棉绝缘暴露在下面的元素。目前没有安装蒸汽屏障。我打算再加一层硬质泡沫保温层来保护岩棉,再加一层r值。

我担心湿气被困在绝缘层之间。欢迎提出任何建议。

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#1

    道格拉斯,

    刚性绝缘是更有效地放置连续在托梁的下侧,它可以减少热桥。应该用胶带把它封起来作为空气屏障,再用胶合板之类的东西覆盖起来保护它。下面的开放区域将受益于一层聚脂,以阻止水分从下面的土壤上升。

    1. 道格拉斯制革匠||#2

      谢谢,不幸的是岩棉保温材料已经就位了。我不希望在安装毗邻T&G地板底部的刚性安装时必须拆除它。只是想知道有没有别的选择。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||#4

        道格拉斯,

        你可以让岩棉留在原地,或者把它拉到托梁洞的底部。坚硬的泡沫并不在空腔中,而是作为一个连续的层在搁栅的底部。

  2. Steve Knapp乔治亚州||#3

    道格拉斯,

    马尔科姆提出了这样的解决方案//m.etiketa4.com/article/insulating-a-wood-framed-floor-assembly

    泡沫被钉在地板搁栅的底部,然后覆盖一层胶合板保护层。

  3. DCContrarian||#5

    这是Joe Lstiburek的一篇好文章:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces

    你在地理上离他描述的房子很近,那里有“令人讨厌的爬行空间”。

    他还建议在搁栅下方持续发泡。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |