汽障位置
你好,
我正在马里兰州东岸的一幢1930年代的房子下面进行隔热作业,房子的砖墩围绕周边开放。地板采用3/4″T&G地板钉在托梁上。对于绝缘,目前有R25岩棉绝缘暴露在下面的元素。目前没有安装蒸汽屏障。我打算再加一层硬质泡沫保温层来保护岩棉,再加一层r值。
我担心湿气被困在绝缘层之间。欢迎提出任何建议。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
道格拉斯,
刚性绝缘是更有效地放置连续在托梁的下侧,它可以减少热桥。应该用胶带把它封起来作为空气屏障,再用胶合板之类的东西覆盖起来保护它。下面的开放区域将受益于一层聚脂,以阻止水分从下面的土壤上升。
谢谢,不幸的是岩棉保温材料已经就位了。我不希望在安装毗邻T&G地板底部的刚性安装时必须拆除它。只是想知道有没有别的选择。
道格拉斯,
你可以让岩棉留在原地,或者把它拉到托梁洞的底部。坚硬的泡沫并不在空腔中,而是作为一个连续的层在搁栅的底部。
道格拉斯,
马尔科姆提出了这样的解决方案//m.etiketa4.com/article/insulating-a-wood-framed-floor-assembly.
泡沫被钉在地板搁栅的底部,然后覆盖一层胶合板保护层。
这是Joe Lstiburek的一篇好文章:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces
你在地理上离他描述的房子很近,那里有“令人讨厌的爬行空间”。
他还建议在搁栅下方持续发泡。