GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

弥补炉子的空气紧张,但不是博士,房子?

喀鲁姆王尔德|发布了一般的问题

大家好,

我一直在阅读很多关于在一个密封的房子里使用木炉的麻烦。即确保适当化妆空气以避免绘制的麻烦,并确保适当的烧伤。当然,房子泄漏变得更容易,被动房子易于用木炉造成问题。我的麻烦来自于物品似乎对治疗任何pH的房屋,或不。似乎留下了很多没有讨论的灰色。

虽然我不居住在被动房子里,但我会危害它比典型的房子更紧,ACH50为1.62。那么,这所房子紧紧担心弥补空气吗?我们的浴室里没有粉丝,只是HRV通风口,而且电动罩是电动罩,所以敞篷罩不会从外面抽出,但是,当然有一个典型的烘干机从房子里拉出空气。

谢谢您的帮助。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    卡卢姆,
    典型答案是:操作木炉,看看你有问题。通常,返回膨化的情况表现出这个问题。如果通过打开窗户消除了后膨胀,您的炉子需要更多的室外空气。

    当你第一次亮火时,解决方案可以像记住一样简单。(您通常可以在半小时或一小时后关闭窗口。)更复杂的解决方案涉及具有大阀门或阻尼器的室外空气管道。

    有关更多信息,请参阅所有关于木炉

  2. 喀鲁姆王尔德||#2

    谢谢马丁。

登录或创建帐户以发布答案。